[?]: как организовать обмен TWIDO со СКАДой

Прочие PLC и HMI на русском
evgkapustin
Posts: 12
Joined: Wed Jan 27, 2010 8:24 pm

[?]: как организовать обмен TWIDO со СКАДой

Post by evgkapustin »

Можно ли использовать твидо с какой-либо СКАДой и как организовать обмен?
pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев

Re: [?]: как организовать обмен TWIDO со СКАДой

Post by pupena_san »

Любой Twido поддерживат Modbus RTU Master/Slave на Port1. Для перевода его в режим Modbus Slave необходимо его сконфигурить, и на Шнейдеровском кабеле (например TSX PCX1031) выставить режим OTHER.
Кроме встроеного порта, есть возможность добавить дополнительную коммуникационную опцию (или модуль) с поддержкой нужного интерфейса. Там тоже Модбас рулит. Можна даже обойтись без Шнейдеровского кабеля.