У нас, для административных целей, есть пару стоек блейд-систем, на лезвия ставят вмваре и и стойки в кластер объединяют. Упал сервак - система подтягивает следующее лезвие и накатывает (depioy

У меня intouch 9.5 и не пробовал. Диспетчерскую систему, простым заинтересованным юзерам, ставлю вторым системником на рабочее место, с использованием KVM. Во-первых - есть смысл исключить риск работы в административных ЛВС... Всяка хрень там без конца. Во-вторых, юзверь, решая свои задачи на административной машине, в меньшей степени занимается ерундой на оперативной. Хотя заманчиво, есть ряд систем где виртуалка выручила бы от шаловливых рук. На диспетчерских системах у нас резервирование полное, от дизель-генераторов, до объединения маршрутизаторов в стеки - переключения с провайдера на провайдера несколько сотен миллисекунд....
Вышло постановление правительства, после аварии на СШ ГЭС. Теперь отсутствие оперативной информации в сторону федерального округа в течении часа, влечет расследование гос.комиссией. С соответствующими выводами... С таким раскладом впору мажоритарные системы ставить, простое резервирование может не спасти...А денег нет