Добрый день, форумчане. Пытюсь подружить частотник FR-D700 c панелью оператора Weintek, используя протокол Modbus RTU. Ничего не получается. Нет связи и все тут! Может быть пример есть попроще, так сказать, по шагам. В принципе, мне надо задавать частоту ПЧ с панели Weintek, а управление частотником
осуществлять с внешних клемм. Как это организовать?
Нашел в инструкции параметры с кодами команд. Например, Максимальная выходная частота - пар.1 - чтение (код 01), запись (код 81). Как мне организовать в панели Weintek MT8071iE отображение этой величины(Максимальная выходная частота)?
Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE
Re: Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE
а вы в инверторе установили параметры связи и работу по модбас?
Re: Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE
Какие и где установить параметры?
Re: Mitsubishi FR-D700 + Weintek MT8071iE
Спасибо, все получилось и работает.