Контроллер S7-300 6ES7314-6CH04-0AB0 неисправен?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
rostt
Posts: 1
Joined: Tue May 30, 2017 11:42 am

Контроллер S7-300 6ES7314-6CH04-0AB0 неисправен?

Post by rostt » Tue May 30, 2017 11:58 am

Завод купил новый запечатанный контроллер на замену "вроде неисправному".
Прошу помочь определить возможно ли такое в принципе?
По заключению "специалистов" - у контроллера происходит инверсия входных сигналов (байты №0 и №1) на аппратном уровне.
У меня есть сомнения.
Есть предположение, что контроллер просто не правильно настроен.
Подскажите пожалуйста.
Или где найти специалиста, который бы взялся за определение неисправности и настройке контроллера за деньги в Запорожье.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Контроллер S7-300 6ES7314-6CH04-0AB0 неисправен?

Post by CoMod » Tue May 30, 2017 4:32 pm

Надо разбираться в каждом конкретном случае:
- могут дурить голову поставщики - надо иметь слитую программу для анализа или залить свою и проверить вживую
- может быть ошибка Сименса - не просто так они обновляют прошивки и программы с умопомрачительными глюками
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU

Книжка по этим процессорам и их настройке
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 6-12_r.pdf
Image

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Контроллер S7-300 6ES7314-6CH04-0AB0 неисправен?

Post by Dfcz » Thu Jun 29, 2017 1:56 pm

Если кто-то говорит про инверсию на аппаратном уровне, то смотри как подключен ноль питания контроллера и датчиков в электрической сети. Скорее всего он "пропал" в каком-то месте.
Т.е. надо найти нормального электрика и попросить его проверить провода по эл. схеме.
Вроде понятно объяснил?