Доброго дня, коллеги!
Верно ли я понимаю, что два разъёма RJ45 на борту CPU S7-1215C (из серии S7-1200) это выходы встоенного в процессор коммутатора, а вовсе не два независимых интерфейса? И принадлежат эти порты коммутатора одной сети Ethernet.
Поэтому, CPU S7-1215C не может одновременно работать с панелью оператора и частотником по PROFINET-у и отвечать на запросы клиента сети Modbus/TCP. Что-то одно, не так ли?
Поправьте меня, если я не прав.
Развейте мои сомнения.
Спасибо.
Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C
Re: Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C
ВерноВерно ли я понимаю, что два разъёма RJ45 на борту CPU S7-1215C (из серии S7-1200) это выходы встоенного в процессор коммутатора, а вовсе не два независимых интерфейса?
не верноПоэтому, CPU S7-1215C не может одновременно работать с панелью оператора и частотником по PROFINET-у и отвечать на запросы клиента сети Modbus/TCP
modbus и profinet могут работать одновременно.
Re: Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C
Спасибо.almaz78 wrote: не верно
modbus и profinet могут работать одновременно.
Т.е. реально сконфигурировать Ethernet порт S7-1215C для одновременной работы как по Profinet, так и по Modbus/TCP?
Насколько это сложно?