Прошивка RM2

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Прошивка RM2

Post by Serega77 » Tue Oct 27, 2015 6:24 am

Добрый день. Пришли модули 1756-RM2. При включении пишит APPLICATION UPDATE REQUIRED. Скачал с сайта V20.056_kit1_ENHCLXRED-Set2 - это последнее что нашел. Установил , пытаюсь обновить RM2 через ControlFlash (v 12.0.1) , а он мне говорит что в модуле прошивка 20.17, имеющиеся последняя в ControlFlash 20.005.
Непонятно, если модуль прошит 20.17 версией , то зачем он требует обновления?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Прошивка RM2

Post by Ryzhij » Tue Oct 27, 2015 7:56 am

При включении пишит APPLICATION UPDATE REQUIRED
1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программы
Речь не о фирмваре, а о софтваре.
2. Кто (что) это пишет? В смысле - где появляется указанное сообщение?
Если на самом модуле резервирования, то это означает, что в процессоре нет программы и модуль резервирования пытается её заполучить из первичного процессора. Скорее всего у него ничего не получится, но он честно индицирует своё состояние. В мануале на модуль об этом написано.
3. Что до прошивок, то прошивки ВСЕХ модулей в резервируемой корзине надо приводить в соответствие конкретным с набором, а не ориентироваться на последнюю версию.
В процессоре, например, сейчас какая прошивка? А в сетевых модулях? А какая версия RSLogix5k Вам доступна?
Вот, исходя из своих возможностей выбираете набор прошивок, и заливаете их в модули резервируемых процессорных корзин.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Прошивка RM2

Post by Serega77 » Tue Oct 27, 2015 9:56 am

Ryzhij wrote:1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программы
Речь не о фирмваре, а о софтваре.
Для обновления встроенного ПО модулей до последней версии выполните
следующую процедуру.
1. На сайте http://rockwellautomation.com/support загрузите
последнюю версию встроенного ПО для своего модуля 1756-RM.
2. Подайте питание только на одно шасси резервированной системы.
3. Дождитесь появления бегущего сообщения на дисплее модуля:
APPLICATION UPDATE REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ
ОБНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ).
4. Откройте программу ControlFLASH и примените для модуля
последнюю версию встроенного ПО.


Это выдержка из документа Rockwell Automation Publication 1756-RM001L-EN-P - July 2014 . Сообщение пишет модуль RM2 на своем дисплее.
Ryzhij wrote:3. Что до прошивок, то прошивки ВСЕХ модулей в резервируемой корзине надо приводить в соответствие конкретным с набором, а не ориентироваться на последнюю версию.


Да, это как раз и делалось.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Прошивка RM2

Post by Ryzhij » Tue Oct 27, 2015 10:12 am

Serega77 wrote:
Ryzhij wrote:1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программы
Речь не о фирмваре, а о софтваре.
Для обновления встроенного ПО модулей до последней версии выполните
следующую процедуру.
1. На сайте http://rockwellautomation.com/support загрузите
последнюю версию встроенного ПО для своего модуля 1756-RM.
2. Подайте питание только на одно шасси резервированной системы.
3. Дождитесь появления бегущего сообщения на дисплее модуля:
APPLICATION UPDATE REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ
ОБНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ).
4. Откройте программу ControlFLASH и примените для модуля
последнюю версию встроенного ПО.


Это выдержка из документа Rockwell Automation Publication 1756-RM001L-EN-P - July 2014 . Сообщение пишет модуль RM2 на своем дисплее.
Замечательно.
Вот только документ Rockwell Automation Publication 1756-RM001L-EN-P - July 2014 называется Using ControlLogix in SIL 2 Applications и трактует совсем о другом ;)

Цитата, которую Вы привели, хоть и относится к другому типу модуля (RM, а не RM2), но по сути говорит о том, что перед прошивкой модуля резервирования надо бы вогнать его в режим запроса обновления программы в процессоре.

Так что никаких противоречий тут нет. ;)

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Прошивка RM2

Post by Serega77 » Wed Oct 28, 2015 11:09 am

Ryzhij wrote:Замечательно.
Вот только документ Rockwell Automation Publication 1756-RM001L-EN-P - July 2014 называется Using ControlLogix in SIL 2 Applications и трактует совсем о другом

Цитата, которую Вы привели, хоть и относится к другому типу модуля (RM, а не RM2), но по сути говорит о том, что перед прошивкой модуля резервирования надо бы вогнать его в режим запроса обновления программы в процессоре.

Так что никаких противоречий тут нет.
Номер документа указал не тот, извиняюсь. Вот цитата уже из документа Усовершенствованная система резервирования
ControlLogix 1756-UM535D-RU-P - Ноябрь 2012 г.
Application Update Required - Модуль работает только на загрузочном встроенном ПО. Загрузите прикладное встроенное ПО из соответствующего пакета ПО для систем резервирования.

То есть помимо Firmware , RM2 имеет еще какое то внутреннее ПО, которое нужно в него загрузить при помощи RMCT ?


На сайт последняя версия Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 . В ней максимальная прошивка 20.005 , в модуле RM2 20.17. Получается мне нужно установить Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 (что уже сделано ), через ControlFlash обновить Firmware всех модулей и плк, снизить версию прошивки RM2 с 20.17 до 20.005, при помощи RMCT загрузить в RM2 дополнительное ПО . Верно?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Прошивка RM2

Post by Ryzhij » Wed Oct 28, 2015 11:36 am

Serega77 wrote:То есть помимо Firmware , RM2 имеет еще какое то внутреннее ПО, которое нужно в него загрузить при помощи RMCT ?
Нет.
Serega77 wrote:На сайт последняя версия Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 . В ней максимальная прошивка 20.005 , в модуле RM2 20.17. Получается мне нужно установить Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 (что уже сделано ), через ControlFlash обновить Firmware всех модулей и плк, снизить версию прошивки RM2 с 20.17 до 20.005, при помощи RMCT загрузить в RM2 дополнительное ПО . Верно?
Из каких соображений Вы выбрали именно этот набор прошивок - Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 ?

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Прошивка RM2

Post by Serega77 » Wed Oct 28, 2015 12:04 pm

Ryzhij wrote:Serega77 писал(а):
То есть помимо Firmware , RM2 имеет еще какое то внутреннее ПО, которое нужно в него загрузить при помощи RMCT ?
Нет.
То есть для того , чтобы пропало сообщение Application Update Required на модуле , достаточно загрузить программу в ПЛК? (сейчас нет рядом оборудования, поэтому уточняю).


Ryzhij wrote:Из каких соображений Вы выбрали именно этот набор прошивок - Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 ?
На сайте последняя версия 1756-Lxx Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 , она совместима с моей версией RSLogix5000 (v20) и при выборе прошивки для обновления RM2 , сайт дает последнею версию 20.005, а она как раз имеется в Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 . На мой взгляд это самая последняя подходящая версия .

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Прошивка RM2

Post by Ryzhij » Wed Oct 28, 2015 12:33 pm

Serega77 wrote:То есть для того , чтобы пропало сообщение Application Update Required на модуле , достаточно загрузить программу в ПЛК? (сейчас нет рядом оборудования, поэтому уточняю).
Вам надо сделать следующее:
1. Прошить все модули, применяемые в резервируемых корзинах, прошивками из одного и того же выбранного набора прошивок. Если это V20.056_kit1_ENHCLXRED-Set2, то значит из него.
2. Установить прошитые модули в корзины, соединить RM2 оптическими патч-кордами, включить обе корзины и залить программу в процессор.
Serega77 wrote:На сайте последняя версия 1756-Lxx Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 , она совместима с моей версией RSLogix5000 (v20) и при выборе прошивки для обновления RM2 , сайт дает последнею версию 20.005, а она как раз имеется в Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 . На мой взгляд это самая последняя подходящая версия .
Согласен с Вами насчёт версии RSLogix, а что насчёт других модулей, предполагаемых к размещению в резервируемых коринах? Они есть в списке из этого набора?

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Прошивка RM2

Post by Serega77 » Wed Oct 28, 2015 12:42 pm

Ryzhij wrote:Вам надо сделать следующее:
1. Прошить все модули, применяемые в резервируемых корзинах, прошивками из одного и того же выбранного набора прошивок. Если это V20.056_kit1_ENHCLXRED-Set2, то значит из него.
2. Установить прошитые модули в корзины, соединить RM2 оптическими патч-кордами, включить обе корзины и залить программу в процессор.
Ок.
Ryzhij wrote:Serega77 писал(а):
На сайте последняя версия 1756-Lxx Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 , она совместима с моей версией RSLogix5000 (v20) и при выборе прошивки для обновления RM2 , сайт дает последнею версию 20.005, а она как раз имеется в Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 . На мой взгляд это самая последняя подходящая версия .
Согласен с Вами насчёт версии RSLogix, а что насчёт других модулей, предполагаемых к размещению в резервируемых коринах? Они есть в списке из этого набора?
Да, есть.Используются CN2R, EN2RT,L73 .
Мне не понятна ситуация с Firmware модуля RM2 версии 20.17. Если она зашита в модуль с завода, то почему она не представлена на сайте и в наборе резервирования?

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Прошивка RM2

Post by Ryzhij » Wed Oct 28, 2015 12:46 pm

Это может быть номер тестовой версии с завода-изготовителя.
Из каких соображений они его выбрали именно таким, кроме них никто не знает.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Прошивка RM2

Post by Ryzhij » Wed Oct 28, 2015 12:51 pm

Serega77 wrote:Используются CN2R, EN2RT,L73 .
С модулями EN2TR/E, если у вас именно эти, по-аккуратнее. Им в резервированных системах нужна 10-я версия прошивки.
Last edited by Ryzhij on Wed Oct 28, 2015 12:58 pm, edited 1 time in total.

Serega77
Posts: 52
Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm

Re: Прошивка RM2

Post by Serega77 » Wed Oct 28, 2015 12:55 pm

Ryzhij wrote:Это может быть номер тестовой версии с завода-изготовителя.
Из каких соображений они его выбрали именно таким, кроме них никто не знает.
Ок, в любом случае получается ее сносить.

Спасибо! Думаю все более менее ясно стало.

Post Reply