[?]: устройства сбора-передачиЭКОМ 3000/счетчики Альфа А1800

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
Evgeniy010
Posts: 8
Joined: Wed Apr 13, 2011 11:43 am

[?]: устройства сбора-передачиЭКОМ 3000/счетчики Альфа А1800

Post by Evgeniy010 » Mon Aug 20, 2012 10:34 am

Добрый день, пишу на этом форуме, так как он ближе и роднее, прошу помощи.
Имеется задача считывания данных с счетчиков электроэнергии Альфа А1800 с помощью устройства сбора-передачи данных ЭКОМ 3000.
Связь настроена по RS 485 и работает, то есть ЭКОМ видит данные но не все.
Требуется получать с счетчиков данные о энергии - активной, реактивной, полной, как отданной так и потребленной (счетчики стоят на генераторах электроэнергии).
При конфигурации ЭКОМА есть возможность выбрать Альфу как подключенное устройство, но такое ощущение, что драйвер писался под какие то личные нужды разработчиков ЭКОМА, данные о полной энергии вообще не принимаются со счетчика, разработчик в переписке предлагает рассчитывать ее как интеграл по полной мощности (из ранней переписки) , но тут опять загвоздка - полная мощность, да и вообще любая со счетчика не считывается, она есть в наборе параметров, но значение= 0 и разработчик говорит что эти параметры не считываются.
Может кто то делал подобную работу, как вы решали проблемы.
Есть ли специалисты, работавшие с программой Metercat, которая служит для конфигурации счетчиков Альфа А1800, как с помощью нее проверить какие параметры возможно считывать со счетчика?

Gurgen
Posts: 56
Joined: Thu Feb 12, 2009 7:08 am
Location: Asia

Re: [?]: устройства сбора-передачиЭКОМ 3000/счетчики Альфа А

Post by Gurgen » Wed Aug 22, 2012 12:33 pm

Тут друг без разработчика ЭКОМ 3000 не разберешься, ведь он под счетчик дрова писал, ЭКОМ это черный ящик для наладчика.
Чем работаешь с ЭКОМом, сторонней скадой через Modbus или с их собственной разработкой "Энергосфера"?
Проси последний Firmware для ЭКОМа (может что-то они уже устранили, что-то добавили).
Попробуй снять только профили нагрузки (30 минутные интервалы), имея 48 получасовок можно посчитать все по электрической энергии (показания будут отличаться в последнем знаке в течении суток из за округления, но это отдельная тема)

Evgeniy010
Posts: 8
Joined: Wed Apr 13, 2011 11:43 am

Re: [?]: устройства сбора-передачиЭКОМ 3000/счетчики Альфа А

Post by Evgeniy010 » Thu Aug 23, 2012 4:45 am

Данные будут считываться двумя системами ВУ (одна существующая заводская, другая новая именно для этого участка на ИнТаче), можно подробнее про профили нагрузок рассказать? Что то я с такими терминами еще не сталкивался (раньше работал немного в другом направлении автоматизации).
Что входит в понятие "профиль нагрузок" и как из него высчитываются показания энергии?

Post Reply