Вопрос следующий:
Для 316 контроллера была приобретена буферная батарея 6es7 971-5bb00-0aa0. Сильно смахивает на ионистор. Установили ее в контроллер, а он все равно ругается типа ее нет. Решили подзарядить ионистор. Минут пять подержали его на 5 вольтах. А контроллер все равно ругается. Что я неправильно делаю ?

CoMod
Site Admin
Posts: 3976
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod » Wed Aug 27, 2008 11:16 am

У моей 6ES7971-1AA00-0AA0 на боку написано: Литиевая 3,6 Вольт/0,85 АЧ - НЕ ЗАРЯЖАТЬ.
Литиевые батарейки отличаются разрушительным эффектом при попытке их зарядки.