[?+]: Не активны настройки панели KTP 400 Basic PN

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

[?+]: Не активны настройки панели KTP 400 Basic PN

Post by Aleks333777333 » Thu Jan 06, 2022 10:09 pm

Добрый день!
Случилось следущее. Стал программировать новую панель KTP 400 Basic PN. При первой загрузке произошло автоматическое обновление Firmware и теперь при загрузке панели не подсвечены и не активируются кнопки "Transfer" и "Settings".
Portal V17.
Панель в 2017 году приобреталась.
Проверял артикул несколько раз.
В чем может быть дело? Может так и должно быть, типо защита от несанкционированного доступа? Но как настроить панель тогда? Вкладку Runtime панели всю перерыл. Там ничего подходящего не нашел. В администрирование тоже ничего подходящего. При этом проект пишу потихоньку и в панель всё заливается и с ПЛК она общается нормально и на вход и на выход дискретных сигналов. При компиляции ошибок-0, предупреждений-2 (не нравится что-то по квитируемым и неквитируемым ошибкам на русском языке. Пишу на двух языках: английский и русский)
Image

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Re: Не активны настройки панели KTP 400 Basic PN

Post by Aleks333777333 » Sun Jan 09, 2022 5:47 pm

Так и не смог найти решение. Может кто сталкивался с чем то подобным?
Может пора перезаливать образ для панели, но когда буду заливать проект, Портал опять поменяет прошивку автоматически, а иначе он отказывается грузить проект в контроллер. (h)

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не активны настройки панели KTP 400 Basic PN

Post by CoMod » Sun Jan 09, 2022 7:02 pm

Сделай новый проект с одним экраном и кнопкой с действием выхода из Runtime

Последние прошивки V17 Upd. 2
109746530_SIMATIC_WinCC_Panel_Images_V17_Upd2
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109746530

Как вариант - сброс на заводские установки и задание в конфигурации Панели с версией 16.

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Re: Не активны настройки панели KTP 400 Basic PN

Post by Aleks333777333 » Sun Jan 09, 2022 8:00 pm

Спасибо! Буду пробовать.

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

[?+]: Не активны настройки панели KTP 400 Basic PN

Post by Aleks333777333 » Wed Jan 12, 2022 6:38 am

Может кому будет полезно.
Действительно, при обновлении firmware панелей в версиях TIA Portal V17 и последние обновления прошивок V17.2 скрывается возможность попасть в настройки панели при загрузке панели (подаче питания, как это было раньше).
Попасть в эти настройки можно только при создании кнопки "Выход из RT".

Post Reply