[?]: Подключение SSI модуля к S7-1200

Post by Rory Breaker » Mon Nov 22, 2021 7:22 am

Приветствую. Ситуация следующая, имеется контролер CPU 1214 DC/DC/DC 214-1AE30-0XB0 к нему
нужно прикрутить датчик линейного положения с интерфейсом SSI, но модуля SSI к этому контроллеру SIEMENS не выпускает.
Я хочу попробовать вот что, к контролеру пристегнуть коммуникационный модуль profibus CM 1243-5 6GK7 243-5DX30-0XE0
к нему кабелем подключить Интерфейсный модуль DP IM 151-1 HF 6ES7 151-1BA02-0AB0,
а в него уже вставить 2DO ST DC24V/2A 6ES7 132-4BB31-0AA0 ,
2AO U HF 6ES7 135-4LB02-0AB0 для управления гидроклапаном
и 1 SSI 6ES7 138-4DB03-0AB0 для подключения датчика SSI.
Вопрос: Будет ли такая конфигурация работать? (
Конфигуратор железа Step7 говорит, что все хорошо) и сможет ли CPU конвертировать выходное значение датчика в формат Real нужный мне?
На реальном железе проверить не могу нет CM 1243-5.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: [?]: Подключение SSI модуля к S7-1200

Post by CoMod » Mon Nov 22, 2021 8:04 am

станция ET200S и её модули сняты с производства.
Но в принципе можно без проблем подключить к S7-1200/1500 старую профибусную периферию через профибусные коммуникационные сопроцессоры
https://www.youtube.com/watch?v=Fc03pQSqZm8


Рекомендую перейти на эзернетовские ET200SP
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109781242
The counter and position decoder module ET 200SP TM PosInput 1 ... the connection of SSI absolute encoders with RS422 interface

Rory Breaker
Posts: 16
Joined: Fri Sep 23, 2016 1:18 am

Re: [?]: Подключение SSI модуля к S7-1200

Post by Rory Breaker » Mon Nov 22, 2021 10:06 am

Спасибо за быстрый ответ.
Заказчик жмот, хочет слепить из того что есть на складе, с минимальными деньнговложениями :)
Впрочем как всегда.
У меня опыта не особо много, поэтому еще вопрос в продолжении темы.
Как преобразовать выходное значение датчика с SSI в REAL, может ссылочкой поделитесь.
Заранее признателен.

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: [?]: Подключение SSI модуля к S7-1200

Post by Rex2701 » Mon Nov 22, 2021 1:47 pm

Rory Breaker wrote:
Mon Nov 22, 2021 7:22 am
Вопрос: Будет ли такая конфигурация работать? (
Если это всё, что есть на складах, то нет, не будет.
IM 151-1 - "безмозглая" ET-шка, через коммуникационник она работать не будет.

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Re: [?]: Подключение SSI модуля к S7-1200

Post by sania » Mon Nov 22, 2021 2:21 pm

cm pb 1200 работает с периферией без read/write, так что можно и безмозглые модули использовать

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: [?]: Подключение SSI модуля к S7-1200

Post by CoMod » Mon Nov 22, 2021 6:16 pm

Rex2701 wrote:
Mon Nov 22, 2021 1:47 pm
Rory Breaker wrote:
Mon Nov 22, 2021 7:22 am
Вопрос: Будет ли такая конфигурация работать? (
Если это всё, что есть на складах, то нет, не будет.
IM 151-1 - "безмозглая" ET-шка, через коммуникационник она работать не будет.
Модули ввода/вывода включаются в адресное пространство образа процесса
ix.y, qx.y, iw, id, qw, qd
Реальное железо - "безмозглая" ET-шка
Image
Как преобразовать выходное значение датчика с SSI в REAL, может ссылочкой поделитесь.
https://support.industry.siemens.com/dl ... _TF_ru.pdf
глава 4

Rory Breaker
Posts: 16
Joined: Fri Sep 23, 2016 1:18 am

Re: [?]: Подключение SSI модуля к S7-1200

Post by Rory Breaker » Tue Nov 23, 2021 1:48 am

Спасибо, все понял.