В Step 7 v5.6 не работает HW update

Post by misha1 » Mon Oct 11, 2021 1:35 pm

Всем привет ! (thnx)

Хотел обновить базы устройств в Step 7 v5.6 но не работает HW update. При попытке обновиться пишет ошибку поддержки безопасных каналов.
Фото ошибки прилагаю
Image
Пробовал соединение директ и с настройками браузера, безрезультатно. Скачал архив обновлений на сименс сайте, установил.
Но все равно хотелось бы чтобы HW update работал.
У меня Windows 7 professional sp1 x64. Дома стоит таже ОС и step 7, но HW update работает.

Помогите решить проблему. (sos)

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

В Step 7 v5.6 работает HW update

Post by CoMod » Mon Oct 11, 2021 5:38 pm

помочь могу только выводом: Если у меня работает = значит и ты можешь исправить свою ОС чтобы и у тебя заработало

Code: Select all

http://www.siemens.com/automation/step7-hwconfig2
Windows 7 professional sp1 x64
Image

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: В Step 7 v5.6 не работает HW update

Post by Rex2701 » Mon Oct 11, 2021 8:27 pm

Во-первых,
Нет никакой разницы в обновлении через интернет и локально из папки. Скачиваем HWUpdates.zip, распаковываем в папку, указанную в настройках HWUpdates. Выбираем "Copy from Disk" и "Execute". Результат будет тот же.

А во-вторых,
Ради чего обновление? Если оборудование уже установлено, а конфигурация успешно накидана - в дальнейших обновлениях каталога нет смысла.

misha1
Posts: 19
Joined: Tue Aug 31, 2021 3:08 pm

Не обновляется часть оборудования через HW Update в Step 7

Post by misha1 » Wed Oct 13, 2021 10:37 am

Приветствую 8)

Хотел обновить оборудование через HW Update. Часть обновилось, а часть нет. Около оборудования которое не обновляется написано supplied.
У меня Step 7 sp1. Прилагаю ссылку на фото:
Image

Как мне обновить недостающее оборудование ?

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Не обновляется часть оборудования через HW Update в Step 7

Post by CoMod » Wed Oct 13, 2021 3:57 pm

supplied = уже поддерживается в состоянии поставки данной версии Степ7
у меня обновляется