Столкнулся со странной проблемой:
Есть проект на TIA Portal V15.0, в конфигурации есть модули 6ES7 531-7KF00-0AB0 на некоторых каналах на физическом входе висят(скачут) значения АЦП, причём в соседних каналах показывает всё ок. Соединение 2х проводное 4-20mA, подключены датчики.S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST
SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution, accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8; 4 channels for RTD measurement, common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts
Провода откидывал с клемника, модуль менял, конфигурацию перезаливал, пересечение областей и перезаписей не заметил.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой.
Update: Проблема решена. Китайцы перемычек на каналы наставили.