S7300 . Единицы пастеризации (PE)

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

S7300 . Единицы пастеризации (PE)

Post by it_eng » Wed Feb 12, 2020 11:21 am

Добрый день, форумчане. Кто сталкивался с реализацией регулирования пастеризацией пива по РЕ(единицы пастеризации)?
Или иначе, как запрограммировать следующую формулу в контроллере S7 300 CPU 315-2pn\dp?
PE = T x 1,393 x t / 60, где Т - время пастеризации, мин; t- температура пастеризации, *C
Понятно, что формула, запрограммированная в контроллере не решает вопрос регулирования. Просто, на первом этапе реализации поставленной задачи необходимо увидеть какие PE можно получить при существующих значениях времени(Т) и температуры(t).

andreyit
Posts: 201
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: S7300 . Единицы пастеризации (PE)

Post by andreyit » Wed Feb 12, 2020 2:18 pm

Ну, контроллеры могут и более сложные формулы решать, просто надо в программе математику забить (add, sub, mul, div), только вот дальнейший цикл в чем заключается? От полученного числа должно будет включатся одно на время n, а от другого другое на время n? Или просто отсчет? И переменные T и t с выводом PE будете на панельку оператора выводить?

it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Re: S7300 . Единицы пастеризации (PE)

Post by it_eng » Thu Feb 13, 2020 10:40 am

Совершенно верно. На первом этапе просто выводятся PE на панель.

andreyit
Posts: 201
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: S7300 . Единицы пастеризации (PE)

Post by andreyit » Thu Feb 13, 2020 11:06 am

А дальнейший этап? Просто пока странно выглядит что панелька и контроллер ради того чтобы оператор не доставал телефон с калькулятором и бумажку с ручкой.

PavelK
Posts: 3
Joined: Tue Feb 14, 2017 8:16 pm

Re: S7300 . Единицы пастеризации (PE)

Post by PavelK » Fri Feb 14, 2020 4:05 am

Вроде ЕП у немцев для пива считается так PU beer = t x 1,393 в степении (T-60°C)
здесь t время в минутах T температура в °C.
Соответственно зная объем узла выдерживания можно расходом регулировать время и зная время регулировать температуру.

Post Reply