Page 1 of 1

Кольцо MRP

Posted: Thu May 23, 2019 2:55 am
by Vladimir_ku
Добрый день!
Имеется система управления на базе контроллеров CPU 412-5H (6ES7412-5HK06-0AB0), 6 ET200M (6ES7153-4BA00-0XB0), 2 CU320-2 (6SL3040-1MA01-0AA0) для управления приводами и двух SCALANCE.
Для корректной работы резервирования необходимо все объединить в кольцо по сети PROFINET (MRP).
Как правильно настраивается сеть? Или кто-нибудь может поделиться проектом под STEP 7 с работающим кольцом для примера настройки?

Re: Кольцо MRP

Posted: Thu May 23, 2019 5:48 am
by sania
кольцо лучше не делать
лучше от 400 по всем станциям на второй
так быстрее будет происходить переключение

Re: Кольцо MRP

Posted: Thu May 23, 2019 10:01 am
by Vladimir_ku
Я бы с радостью, только вот блоки управления приводами отказываются так работать, и на вторую сеть одновременно их не зацепить. А при отключении первой головы, привода гасятся так что это не вариант

Re: Кольцо MRP

Posted: Fri May 24, 2019 5:24 am
by sania
320-2 отлично садится на две ветки и он поддерживает работу с 400h
Spoiler
Show
Image
так что скрины в студию