Page 1 of 1

AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Mon Apr 29, 2019 4:04 am
by MAAA
Помогите с проблемой. В существующую конфигурацию установил модуль 6es7 134-6GD01-0BA1 AI 4xI 2-/4-wire ST (питание в момент установки модуля выключал). После чего в TIA в конфигурации добавил из библиотеки соответствующий модуль по заказному номеру, подал питание на плк, в TIA перешел в онлайн, модуль не определился. Скачал последнюю прошивку с официального сайта, попытался загрузить firmware, после загрузки все так же, модуль не определяется. что я не так делаю?
Diagnostic
Show
Image
Image

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Mon Apr 29, 2019 6:24 am
by sania
а под ним не белый модуль случаем?

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Mon Apr 29, 2019 6:38 am
by MAAA
Модуль серый.

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Mon Apr 29, 2019 8:49 am
by sania
что в диагностических буферах проца и самого модуля?

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Mon Apr 29, 2019 9:55 am
by MAAA
У проца ранее в истории есть вот такое:
(Error: Hardware component not available due to type mismatch
#257, 259 / #258, 259
#262, 259 #263, 259
Error: Hardware component removed or missing
PLC_1 / DI 16x24VDC ST_2 ) - но это было ранее, последние переходы в RUN зеленые и без проблем.


У добавленного аналогового модуля, а так же у сервермодуля Diagnostic status: unknown.
Не определяются именно аналоговый модуль и сервер модуль.
Прилагаю фото:
Spoiler
Show
Image
Image

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Mon Apr 29, 2019 10:07 am
by sania
ищи красные в диагностике , выделяй и делай как 2 принтскрин сделал

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Mon Apr 29, 2019 12:05 pm
by MAAA
как только завтра на работе окажусь, отпишусь

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Posted: Tue Apr 30, 2019 8:52 am
by MAAA
в диагностике проца красные были сообщения подобного плана:

40 of 84; Event ID: 16# 02:3955
Error: Hardware component not available due to type mismatch
PLC_1 / DQ 16x24VDC/0.5A ST_2
Incoming event
Event type: Error
1/4/2012 3:12:14.265 AM
(Coding: 16# 20 01 00 03 12 65 8A 7C DF C9 FE 21 39 55 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)

46 of 84; Event ID: 16# 02:3955
Error: Hardware component not available due to type mismatch
#257, 259 / #258, 259
#262, 259 #263, 259
Incoming event
Event type: Error
1/4/2012 3:01:43.226 AM
(Coding: 16# 20 01 00 03 12 65 89 E9 F2 EB 36 39 39 55 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)



Я решил еще раз проделать процедуру добавления аналогового модуля в конфигурацию (проект до внесенных изменений был сохранен). Перетащил сервер модуль на один слот правее, добавил модуль аналоговых входов, нажал скомпилировать, далее загрузил изменения. Жму кнопку онлайн, о чудо , он увидел модуль , и сервер модуль тоже никуда не пропал.
Спасибо за помощь!