Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Sergey Tulaev
Posts: 11
Joined: Wed Jan 23, 2019 9:18 am

Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Post by Sergey Tulaev » Wed Jan 23, 2019 9:32 am

Доброго дня суток. Подскажите пожалуйста с решением задачи. Есть двигатель, температура которого должна быть постоянная к примеру 8 градусов, и есть клапаны задвижек с помощью которых и должна поддерживаться заданная температура. Клапаны управляются сигналами 0..10В. При повышении температуры мы приоткрываем задвижки, что бы снизить температуру, при понижении - прикрываем.
Можно ли использовать для этой задачи стандартные PID регуляторы Step 7? если да, то какой TCont_S или Cont_C ? Буду благодарен за помощь так как никогда с такой задачей не сталкивался.

Usver
Posts: 191
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Post by Usver » Thu Jan 24, 2019 4:23 pm

Если выбор из этих двух, то конечно Cont_C. Ну а так-то есть еще ПИДы из пакета Standard PID Control. Например PID_CP.

Sergey Tulaev
Posts: 11
Joined: Wed Jan 23, 2019 9:18 am

Re: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Post by Sergey Tulaev » Fri Jan 25, 2019 7:40 am

Правильно ли я понимаю что если на вход SP_INT блока Cont_C задать постоянную величину температуры а на PV_IN температуру от двигателя, то регулятор будет корректировать выход LMN или нет?

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Post by Dfcz » Fri Jan 25, 2019 4:26 pm

Если все идеально подходит под параметры пид-регулятора. Иначе нужно менять параметры пид-регулятора.

Sergey Tulaev
Posts: 11
Joined: Wed Jan 23, 2019 9:18 am

Re: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Post by Sergey Tulaev » Mon Jan 28, 2019 7:13 am

Вы имеете ввиду P и I составляющие? Или еще какие-то параметры помимо этих ?

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7

Post by Dfcz » Tue Jan 29, 2019 12:43 pm

Все входные параметры регулятора взяты не просто так.
Иногда даже их не хватает, и приходится допиливать регулятор.
Перефразирую: "Это ПИД-регулятор, детка".
П.С. Например: двигатель может весить 1 кг, а может весить 500 кг, мощность нагревателя может 100 Ватт, а может 10 кВатт, и т.д.