Ограничение доступа к рецептам

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Ограничение доступа к рецептам

Post by Aleks333777333 » Thu Dec 20, 2018 8:04 am

Добрый день!
Стоит задача ограничить доступ к изменению технологических параметров. Доступ для их изменения должен быть только у технолога с паролем. (область в фиолетовом прямоугольнике)
Операторы должны иметь возможность только переключать программы. (область в красном прямоугольнике)
Модель CPU и HMI отображены на скриншоте.
Используется стандартный шаблон рецептов панели. (на сколько я понимаю)
Проблема в том, что доступ по паролю я могу установить только на всю область внутри зелёного прямоугольника.
http://5cm.ru/view/i7/obvs.png
Image

Можно бы было защитить паролем от редактирования каждый параметр рецепта, но
если перейти в "Рецепты" вкладка "Элементы", то у каждого параметра в таблице есть свои атрибуты, но атрибута защиты паролем тут уже нет.
http://i7.5cm.ru/i/Lgna.png
Image

Ситуация довольно стандартная и наверное часто встречается, но ответа найти пока не удалось. Может кто знает?

Ссылка на проект в rar архиве проект в TIA V14 SP1 Upd6 + WinCC V14 SP1 Comfort и выше:
https://yadi.sk/d/d9ChI-Bw6ao__w

POV_PDA
Posts: 97
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: Ограничение доступа к рецептам

Post by POV_PDA » Thu Dec 20, 2018 3:23 pm

Я давненько уже сделал примерно так:
Отказался от автозагрузки и включил кнопки явной загрузки рецепта.
Сделал два экрана, на одном была разрешена только загрузка рецепта, другой экран был только для технолога и там было можно все.
Правда то был еще флексибл на РС, но не думаю что все сильно поменялось.
Если не помогло, извините.

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Re: Ограничение доступа к рецептам

Post by Aleks333777333 » Thu Dec 20, 2018 6:06 pm

Спасибо! Попробую так сделать. А можно чуть по подробнее, как это сделать? Если бы программисты проекта делали рецепты не стандартными рецептами, а окнами ввода-вывода, то было бы намного проще. Вся проблема в том, что атрибут защиты паролем можно применить только ко всему окну рецептов.
Т.е. В случае для оператора мне надо копировать на новый экран окно рецептов и как-то удалить от туда параметры рецепта, чтобы он их не видел, а видел только выпадающий список программ. Попробую.
А еще вопрос.
Можно ли как-то отключить всплывающие окна. А то я поставил пароль на кнопку "Сохранить", чтобы оператор на мог сохранять изменения, так если меняешь что-то и потом пытаешься выйти на другой экран, то всплывает сообщение "вы хотите сохранить изменения", а на него я не знаю как пароль поставить и как сделать, чтобы его не было не знаю.

Post Reply