Page 1 of 1

Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Posted: Thu Oct 25, 2018 2:59 pm
by Usver
Здравствуйте. К нам приехали новые ЦПУ для Н-системы. Сейчас установка работает на одном ЦПУ старой версии (разумеется МОНО режим), т.к. один из них сдох полностью. Заново проект я уже собрал.

Вопрос: Если я залью проект чисто на карты памяти (там уже все настройки регуляторов), то выйдут ли ЦПУ в режим резервирования, или придется каждому ЦПУ заливать проект через МПИ, а затем прошивать карточки?
зы: 3 раза присутствовал при таких манипуляциях, но давно. Не помню как делается :)

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Posted: Fri Oct 26, 2018 1:31 pm
by Usver
Сегодня в коробках с ЦПУ увидел такую бумажку https://support.industry.siemens.com/cs ... 732039.pdf , в которой написано:
Accordingly, when replacing an old CPU with a CPU of current firmware the following
applies: As long as you do not want to use any properties which exceed the
performance range of the exchanged CPU, you can use the CPU with the old article
number and old firmware version when configuring in HW Config.
Т.е. это получается, что я могу поставить новые CPU 417-5H PN/DP вместо CPU 417-4H без переделки проекта? И они будут работать в Н-режиме? Или я что-то не так понял?

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Posted: Fri Oct 26, 2018 3:54 pm
by CoMod
у Сименса есть совместимость контроллеров снизу вверх в одной серии при смене прошивки,
CPU 417- 4H и CPU 417-5H PN/DP разные семейства.

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Posted: Fri Oct 26, 2018 4:37 pm
by Usver
CoMod wrote:у Сименса есть совместимость контроллеров снизу вверх в одной серии при смене прошивки,
CPU 417- 4H и CPU 417-5H PN/DP разные семейства.
Так это-то понятно, но почему написано, мол "you can use the CPU with the old article number" не совсем ясно. Ведь для CPU 417-5H PN/DP различных версий прошивок заказной номер не меняется. Тем более сегодня попробовал установить CPU 417-5H PN/DP на корзину UR2 (UR2-H тоже есть, но смысла ее брать я не увидел, ведь по-моему она как две UR2, только на одной железяке.) и залил проект от CPU 417- 4H, так эта штука все схавала нормально и запустилась. И как же это понимать?

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Posted: Fri Oct 26, 2018 10:03 pm
by Answers to FAQs
можно
доп. функций не будет т.е. ,например, встроенный тсп не заработает
но требование остаётся : одинаковые физические модули(старый с новым не заработают)

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Posted: Sat Oct 27, 2018 4:50 am
by Usver
Спасибо большое. Наверно, я так и поступлю.

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Posted: Tue Oct 30, 2018 1:34 pm
by Usver
Поставил сегодня новые ЦПУ со старой конфигурацией, резервирование заработало. Винсися везде все сразу увидела. Все замечательно работает. Всем СПАСИБО!!!