Page 1 of 1

Использование PDM

Posted: Thu Aug 09, 2018 8:59 am
by kolovrat5
Здравствуйте, обслуживаю АСУТП на S7-400 и ET200M. В дец.станциях используются аналоговые токовые модули с HART.
Датчики (rosemount, vegaflex и др) в поле тоже с HART. Часто приходиться лазать в щитовую для конфига датчиков по hart'у.
Можно ли как нить конфигурировать данные датчики с инженерки где step7 стоит?
Спасибо.

Re: Использование PDM

Posted: Sun Aug 19, 2018 9:24 am
by Dfcz
Нет. Ну или если только датчики позволяют. Уточните что нужно конфигурировать и в каком датчике.

Re: Использование PDM

Posted: Fri Oct 05, 2018 5:51 am
by kolovrat5
Например датчик давления rosemount 3051, с поддрежкой HART.
Например настроить диапазон давления.

Re: Использование PDM

Posted: Mon Oct 08, 2018 11:32 am
by Dfcz
Нет.

Re: Использование PDM

Posted: Mon Oct 08, 2018 2:58 pm
by almaz78
что то не верится что нельзя.
Вот скриншот из мануала

https://imgur.com/a/25QuPXX

Re: Использование PDM

Posted: Mon Oct 08, 2018 4:52 pm
by Dinda

Re: Использование PDM

Posted: Mon Oct 15, 2018 9:54 am
by Dfcz
Дык это уже нужно сеть городить.
Вы думаете, спецом для вас, что бы вам не прыгать в щитовую, будут харт-сеть тянуть? Тогда да, вам повезло, вы можете настраивать из другого помещения.

Re: Использование PDM

Posted: Mon Oct 15, 2018 11:55 am
by almaz78
Что значит харт сеть? Харт это те же два провода 4-20. Модуль ет200 уже с харт модемом.

В DeltaV это базовая функция. Поэтому мне не верится что Сименс этого не делает. Хотя сам не сталкивался

Re: Использование PDM

Posted: Mon Oct 15, 2018 7:45 pm
by Dfcz
Я сразу не понял, что у вас уже все датчики в сети и модуль ЕТ уже с харт-модемом. Никогда не сталкивался с таким модулем. Может, тогда выложите скрин хардваре с модулями ЕТ?

Re: Использование PDM

Posted: Tue Oct 16, 2018 3:00 am
by almaz78