Пол шкалы на выходе канального драйвера

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Пол шкалы на выходе канального драйвера

Post by sbalymov » Sun Sep 17, 2017 3:45 pm

версия PCS 8.2 на входе ноль на выходе канального драйвера пол шкалы, подскажите что не так делаю
скрин: https://ibb.co/nFhmKQ

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Пол шкалы на выходе канального драйвера

Post by CoMod » Sun Sep 17, 2017 3:56 pm

IW и PIW это разные адреса
у тебя в симуляторе IW
попробуй в нём задать значение в PIW

sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Пол шкалы на выходе канального драйвера

Post by sbalymov » Sun Sep 17, 2017 4:06 pm

CoMod wrote:IW и PIW это разные адреса
у тебя в симуляторе IW
попробуй в нём задать значение в PIW
не помогло, изначально адреса писал PIW но при компиляции были предупреждения и он не делал генерировал связи драйверов, поменял на IW предупреждения ушли, связи появились но появилась такая проблема. https://ibb.co/bLbGm5

sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Пол шкалы на выходе канального драйвера

Post by sbalymov » Mon Sep 18, 2017 5:09 am

разобрался! спасибо за помощь.

Post Reply