Вопрос по системной функции

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Wed Jul 19, 2017 1:24 pm

Здравствуйте,
для диагностики состояния DP-ведомых (ET200) использую SFC13 DPNRM_DG_SFC - тут все устраивает и работает отлично, независимо от того обрыв связи со станцией или проблемы с модулем в станции.
а вот какую правильно использовать системную функцию для диагностики ошибок модулей которые стоять в стойке рядом с СРU подскажите пожалуйста.
Есть вроде RD_REC (SFC 59 - Чтение записи данных) но не вкурю как ею пользоваться.

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Вопрос по системной функции

Post by Dfcz » Thu Jul 20, 2017 8:15 am

Общая рекомендация.
Вызываешь ошибку, смотришь в "модульинформейшн" процессора в "диагностикбуфер" и там вместе с информацией об ошибке обычно рекомендуется функция для анализа ошибки.
П.С. Вроде из серии ОВ8Х.

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Fri Jul 21, 2017 11:11 pm

Dfcz wrote:Общая рекомендация.
Вызываешь ошибку, смотришь в "модульинформейшн" процессора в "диагностикбуфер" и там вместе с информацией об ошибке обычно рекомендуется функция для анализа ошибки.
П.С. Вроде из серии ОВ8Х.
спс, но...нет такого в буфере диагностики

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Вопрос по системной функции

Post by Dfcz » Tue Jul 25, 2017 9:51 am

А что есть?
А ОВ8х не подходят?
Например, ОВ86 не подходит?

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Thu Aug 10, 2017 3:19 pm

ну, с ОВ86, понятно, системную функцию хочется... причем ОВ86 вставил, а CPU в СТОП уходит всеравно.....что может быть???

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Вопрос по системной функции

Post by Dfcz » Sun Aug 13, 2017 3:05 pm

Вставил ОВ86, и далее пользуешь для определения всего, и управления всем. В том числе и "...для диагностики ошибок модулей...".

Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 173
Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы

Re: Вопрос по системной функции

Post by Answers to FAQs » Sun Aug 20, 2017 8:56 am

посмотри на:
RDSYSST для 300-400
GET_DIAG,RD_SINFO... для 1200-1500

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Вопрос по системной функции

Post by Dfcz » Wed Aug 23, 2017 7:08 pm

Да, только вызывать ее надо из блока типа OB82. Опять же шь.

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Sun Dec 10, 2017 5:15 pm

Да бы не плодить темы, есть CPU и модуль дискретных входов, добавил ОВ86, вынул модуль со стойки - CPU ушло в стоп, что неправильно делаю???

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Вопрос по системной функции

Post by CoMod » Sun Dec 10, 2017 5:47 pm

a_gricaj wrote:Да бы не плодить темы, есть CPU и модуль дискретных входов, добавил ОВ86, вынул модуль со стойки - CPU ушло в стоп, что неправильно делаю???
Не смотришь в буфер диагностики на предмет выяснения вызвавшего останов иного ОВ
и на Галку в настройках самого CPU чего делать в случае несоответствия заданной конфигурации текущей.

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Sun Dec 10, 2017 6:08 pm

Эта галочка ??
Image


Из буфера:
1 of 150; Event ID: 16# 49A0
STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled
No relevance for user (SDB no.): 1
No relevance for user (Z2): 0 (Z3): 608
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: STOP (internal)
External error
Incoming event
12/10/2017 20:01:24.031
(Coding: 16# 49 A0 FF 64 C1 7B 00 01 00 00 06 08 17 12 10 20 01 24 03 11)


2 of 150; Event ID: 16# 4548
STOP due to I/O management
Previous mode: RUN
Requested mode: STOP (internal)
Internal error
Incoming event
12/10/2017 20:01:23.482
(Coding: 16# 45 48 FF 84 C0 00 00 00 00 05 00 02 17 12 10 20 01 23 48 21)


PLC говорит что конфигурация не совпадает...Если галочка стоит, в буфере появляется только 2 сообщение....

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Вопрос по системной функции

Post by CoMod » Sun Dec 10, 2017 8:24 pm

судя по картинке ты при вынимании модуля ввода лишаешь жизни и СР343 :)
300-го под рукой нет и проверить в Портале не смогу недели 2.
А зачем вообще вынимать модуль ?

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Mon Dec 11, 2017 6:09 am

CoMod wrote:судя по картинке ты при вынимании модуля ввода лишаешь жизни и СР343 :)
300-го под рукой нет и проверить в Портале не смогу недели 2.
А зачем вообще вынимать модуль ?
Ну это "виртуальный" СР343 - у меня Випа и СР343 вставляется в стойку для обмана портала и получения Ethernet интерфейса
вынимание модуля - для самообразования, устраивает конечно и переход в стоп но хотелось бы разобраться почему так получается...

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Вопрос по системной функции

Post by CoMod » Mon Dec 11, 2017 8:09 am

Вот это детектив... :haha:
в первой главе неизвестный с неизвестной целью крадёт модуль ввода из работающей стойки :search: (wow)
во второй главе узнаём, что речь о ТИА Портале, (h)
а затем автор детектива в третьей главе подкидывает дополнительную интригу в виде Випы в Портале (boom)

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Mon Dec 11, 2017 8:26 am

CoMod wrote:Вот это детектив... :haha:
в первой главе неизвестный с неизвестной целью крадёт модуль ввода из работающей стойки :search: (wow)
во второй главе узнаём, что речь о ТИА Портале, (h)
а затем автор детектива в третьей главе подкидывает дополнительную интригу в виде Випы в Портале (boom)
извините, что сразу не прояснил ситуацию, принципиальной разницы Сименса и Випы не увидел , причем уже реализован проект на Випе запрограммированной Порталом, хотя может суть проблемы с ОB86 как раз в этой разнице....(((((

a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Вопрос по системной функции

Post by a_gricaj » Mon Dec 11, 2017 8:28 am

относительно децентрализованной периферии ОВ86 работает..... и СРU остается в Run, как же получить данные о диагностики стойки расширения (h) ????

Post Reply