[?]: как найти место изменения показаний датчика

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
marluna
Posts: 27
Joined: Tue Feb 28, 2017 12:38 am

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Post by marluna » Wed Mar 29, 2017 5:54 am

совпадает

almaz78
Posts: 108
Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Post by almaz78 » Wed Mar 29, 2017 10:47 am

Помогло разобраться?

marluna
Posts: 27
Joined: Tue Feb 28, 2017 12:38 am

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Post by marluna » Wed Mar 29, 2017 9:51 pm

к сожалению нет, залили 1600л, iw реал 6520, при нуле -672, объем макс. 4000л, по этим расчетам 1100 выходит

almaz78
Posts: 108
Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Post by almaz78 » Wed Mar 29, 2017 10:18 pm

Это танк 13? Какими были мул и сум?

marluna
Posts: 27
Joined: Tue Feb 28, 2017 12:38 am

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Post by marluna » Thu Mar 30, 2017 12:11 am

да 13, я выставлял по той же математике что и ты скинул, я выставил, после залили и на экране 1100, ты мне скинул документик в нем так же 1100, но туда подняли 1600.
множитель должен быть 1.6 и сум 1300 примерно

almaz78
Posts: 108
Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Post by almaz78 » Thu Mar 30, 2017 1:06 am

отлично! все работает как ожидалось. когда залили 1600 не трогаите мул и сум ! увеличте scale max так чтобы плц показивал 1600. scale max должен быть примерно 6700.
потом добавьте в танк еше 100 литров и проверьте результат.

marluna
Posts: 27
Joined: Tue Feb 28, 2017 12:38 am

Re: [?]: как найти место изменения показаний датчика

Post by marluna » Thu Mar 30, 2017 3:06 am

я могу увеличить скале макс, но добавлять туда 100 литров не могу, там продукт и в этот процесс я не могу вмешиваться. я работаю с тем что имею. набрали 1600 с ними и можем работать...ждать только другого дня когда наберут другое количество литров.

Post Reply