Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Post by Ryzhij » Thu Mar 17, 2016 8:36 am

Доброго дня, коллеги!

Верно ли я понимаю, что два разъёма RJ45 на борту CPU S7-1215C (из серии S7-1200) это выходы встоенного в процессор коммутатора, а вовсе не два независимых интерфейса? И принадлежат эти порты коммутатора одной сети Ethernet.
Поэтому, CPU S7-1215C не может одновременно работать с панелью оператора и частотником по PROFINET-у и отвечать на запросы клиента сети Modbus/TCP. Что-то одно, не так ли?

Поправьте меня, если я не прав. :?
Развейте мои сомнения.

Спасибо.

almaz78
Posts: 108
Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm

Re: Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Post by almaz78 » Thu Mar 17, 2016 11:46 am

Верно ли я понимаю, что два разъёма RJ45 на борту CPU S7-1215C (из серии S7-1200) это выходы встоенного в процессор коммутатора, а вовсе не два независимых интерфейса?
Верно
Поэтому, CPU S7-1215C не может одновременно работать с панелью оператора и частотником по PROFINET-у и отвечать на запросы клиента сети Modbus/TCP
не верно
modbus и profinet могут работать одновременно.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Вопрос о сетевых возможностях S7-1215C

Post by Ryzhij » Thu Mar 17, 2016 12:31 pm

almaz78 wrote: не верно
modbus и profinet могут работать одновременно.
Спасибо.
Т.е. реально сконфигурировать Ethernet порт S7-1215C для одновременной работы как по Profinet, так и по Modbus/TCP?
Насколько это сложно?

Post Reply