Page 1 of 1

[?]: Переход с SIEMENS на ABB

Posted: Tue Feb 04, 2014 1:11 pm
by Sergey177
Добрый день коллеги! У меня вопрос. В настоящее время занимаюсь АСУТП на основе PLC Simatic, Scada WinCC, немного приводов SIEMENS.
Есть предложение работать с ABB.
Поделитесь опытом - трудно ли будет перестроиться?
Как по надежности? С документацией как?
Обучение?
Среда программирования?

Re: [?]: Переход с SIEMENS на ABB

Posted: Tue Feb 04, 2014 4:58 pm
by Linkinx64
Всё зависит от Вас и линейки контроллеров АББ, с которой Вам предстоит работать.
Дело в том, что у АББ много разных контроллеров для разных масштабов систем автоматизации. И сред программирования тоже несколько.
В целом, если Вы уже профессионально программировали в среде STEP7, переучиться на Control Builder/Composer/CoDeSys будет несложно. Обратное неверно.
По надежности: лучшими были и остаются - Harmony INFI90, Advant Master, MasterPiece и Melody. Особенно Harmony - для модулей не жалели ни стали ни меди, а системы могут работать по несколько лет без перезагрузки. Но они и стоят дороже (в т.ч. и их обслуживание).
Линейку AC 800M можно было бы назвать лучшим, но после того, как разработку отдали индусам, качество продукта начало снижаться. Не подумайте, что я тут занимаюсь дискриминацией по национальному признаку, но факт есть факт: новых глюков становится больше, чем уменьшается количество старых.
AC800F - неплохой контроллер для среднего сегмента, но после СТЕПа 7 на эту среду переучиться Вам ,ИМХО, будет сложнее всего. Знания СТЕП7 будут не помогать, а мешать.
AC500 - бюджетный контроллер. Программировать проще всех остальных (среда - кодесис), но пока не очень распространенный.
При покупке любого контроллера АББ Вам предоставит и документацию и доступ к solutionsbank. Т.е. проблем нет.

Re: [?]: Переход с SIEMENS на ABB

Posted: Wed Feb 05, 2014 3:23 pm
by Oldman
Sergey177 wrote:Добрый день коллеги! У меня вопрос. В настоящее время занимаюсь АСУТП на основе PLC Simatic, Scada WinCC, немного приводов SIEMENS.
Есть предложение работать с ABB.
Поделитесь опытом - трудно ли будет перестроиться?
Как по надежности? С документацией как?
Обучение?
Среда программирования?
смысл?

Re: [?]: Переход с SIEMENS на ABB

Posted: Wed Feb 05, 2014 4:16 pm
by Sergey177
Linkinx64 большое спасибо за информацию. Oldman - смысл - работа в другой компании и за другие деньги конечно.