Всем доброго времени суток!
Не мало статей и тем на форуме посвящено PID регуляторам, много теории а так же практических советов, но я хотел бы остановиться на регулировке в двойном контуре.
Суть в следующем:
Пар через теплообменник подается в контур подогрева воды, которая в свою очередь циркулируя, подогревает продукт через другой теплообменник.
Необходимо поддерживать заданную температуру продукта регулируя пропорциональный клапан подачи пара.
Грубо говоря - посредством открытия клапана пара на заданую величину - регулируется температура продукта.
Скорость протекания воды в первом контуре - константа.
Если выставить PID только на температуру продукта, из за инертности процессов передачи тепла через первичный контур регулировка получается с выбросами, да и скорость установления заданного значения оставляет желать лучшего.
Если установить регулировку на первичный контур, по мере загрязнения пластин теплообменника падает коэффициент теплопередачи и температура продукта выходит за установленные параметры.
Может кто сталкивался с подобной проблемой регулировки по двум температурам? Подскажите
Заранее благодарю.
И опять PID регулятор
Re: И опять PID регулятор
Если быстродействие 1 контура больше чем 2, то напрашивается каскадно-комбинированная система регулирования (из курса автоматизации технологических процессов). На дипломе делал подобное, только объект другой - центрифуга. Там влажность продукта на выходе была основным показателем и большое запаздывание по внешнему контуру. А вообще интересная задача, с удовольствием бы поучаствовал
Re: И опять PID регулятор
.EXE????bilbo_321 wrote:Check this link:http://fake/the-pid-control-a ... t4064.html
Re: И опять PID регулятор
No, it isn't exe. You have to scroll down on download page, not just click on first link on top.
Check this http://fake/how-to-use-wwwhot ... t=hotfiles how to download from http://www.hotfiles.ro.
Check this http://fake/how-to-use-wwwhot ... t=hotfiles how to download from http://www.hotfiles.ro.
Re: И опять PID регулятор
да пробовал я по 2 температурам но необходимость отпала если нормально настроить пид
посмотри как делают пастеризаторы то же тетрапак там только защита по перегреву контура теплоносителя
посмотри как делают пастеризаторы то же тетрапак там только защита по перегреву контура теплоносителя