[?]: Задать своё Время цикла Cycle time Simatic S7-3xx

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
behemot
Posts: 115
Joined: Wed Jul 28, 2010 9:06 am

[?]: Задать своё Время цикла Cycle time Simatic S7-3xx

Post by behemot » Wed Jul 10, 2013 9:30 am

Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность задать время цикла в ПЛК Сименс.
Аналог варианту с организационным блоком OB35.

Интересует как установить время цикла 10 мс или быстрее.

Заранее благодарен.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: [?]: Задать своё Время цикла Cycle time Simatic S7-3xx

Post by CoMod » Wed Jul 10, 2013 10:14 am

Есть возможность заставить растянуть цикл вверх - процессор будет крутить пустые команды,
а вот заставить его уложить цикл в более короткое время можно только оптимизацией программы.
В настройке процессора можешь задать
Scan Cycle Monitoring Time
F1 wrote:Here, you specify the scan cycle monitoring time in milliseconds.
If the scan cycle time exceeds the scan cycle monitoring time, the CPU enters the STOP mode. Possible reasons for exceeding the time are:
· Communication processes
· A series of interrupt events
· An error in the CPU program
http://iadt.siemens.ru/assets/files/inf ... _CPU_r.pdf
Глава 9 "Времена цикла и реакции S7-400"
9.2 Расчет времени цикла
9.5 Время реакции

Post Reply