Page 1 of 1

Регулировка оборотов турбины на LOGO!

Posted: Fri Jun 14, 2013 9:20 am
by Sidorov
Есть задача, нужно включать генератор на турбине когда обороты будут в пределах 430-440 об/мин. Если выше или ниже, естественно отключать. К турбине подключен тахометр, который выдает 1 импульс - 1 оборот.
Если использовать блок пороговый выключатель с временем опроса 10 с, то разница между порогом вкл и выкл. - всего 1 импульс. С таким временем турбина "пролетает" рабочий диапазон. Как решить задачу не могу понять или она не решаема на данном устройстве?

Re: Регулировка оборотов турбины на LOGO!

Posted: Mon Jun 17, 2013 6:46 am
by bjing
Обычно у турбин для этих задач 3 тахометра, расположенных под разными углами. Соответственно импульсов 3 на 1 оборот. И время сканирования ПЛК должно быть соответствующим - 20-50 миллисекунд.