Регулировка оборотов турбины на LOGO!

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Sidorov
Posts: 2
Joined: Mon May 06, 2013 9:08 pm

Регулировка оборотов турбины на LOGO!

Post by Sidorov » Fri Jun 14, 2013 9:20 am

Есть задача, нужно включать генератор на турбине когда обороты будут в пределах 430-440 об/мин. Если выше или ниже, естественно отключать. К турбине подключен тахометр, который выдает 1 импульс - 1 оборот.
Если использовать блок пороговый выключатель с временем опроса 10 с, то разница между порогом вкл и выкл. - всего 1 импульс. С таким временем турбина "пролетает" рабочий диапазон. Как решить задачу не могу понять или она не решаема на данном устройстве?

bjing
Posts: 95
Joined: Sat Mar 08, 2008 8:33 pm
Location: Belarus

Re: Регулировка оборотов турбины на LOGO!

Post by bjing » Mon Jun 17, 2013 6:46 am

Обычно у турбин для этих задач 3 тахометра, расположенных под разными углами. Соответственно импульсов 3 на 1 оборот. И время сканирования ПЛК должно быть соответствующим - 20-50 миллисекунд.