[?]: По архитектуре РСУ на Simatic PCS7
Posted: Fri Feb 22, 2013 11:18 am
Пришел на предприятие год назад.
АСУ ТП построено на Simatic PCS7.
Сейчас планируется вторая очередь. И есть возможность внести свои поправки в построении новой РСУ.
Сама PCS7 устраивает.
Построена по принципу H системы: один КПУ в работе, другой - стэндбай. Это хорошо!
Не устраивает другое:
- оба сервера, причем не просто ПК, а Simatic Rack, отдали под операторские станции: т.е. на серверах сидят 2 оператора. В моем понимании сервера должны быть размещены в специальных шкафах.
- операторов поcадить на обычные ПК, средней конфигурации.
- касаемо инженерной станции: не устраивает что находится в операторском помещении. Шум, гам, слесаря залетают, покурить, побалдеть залетают. В добавок к этому частенько находимся где-нибудь в цеху на установках с программным управлением. Поэтому в идеале было б иметь мобильную ES, к примера на основе PG Field. Даже не знаю: возможно ли это?
В общем на данный момент задумки такие:
-Операторское помещение отдельно.
-Операторам два обычных ПК.
-Сервера поставить в отдельном помещении, в специальном шкафу. Возможно поставить шкаф серверов там же, где будет собран шкаф с самими контроллерами.
- ES построенная на мобильном ПК, ноутбуке, в идеале на PG Field. Остаются вопросы: "Возможно ли это?", "Возможно ли организовать сеть проводную/беспроводную, что бы с любой точки цеха вносить изменения в CFC, SFC, WinCC, Hardware Configuration?"
Блин, не дают дописать.
В общем хотелось бы услышать, что по вышеописанному думают более опытные форумчане.
Так же вопросы, если нужны подробности, всё таки поверхностно написал........
АСУ ТП построено на Simatic PCS7.
Сейчас планируется вторая очередь. И есть возможность внести свои поправки в построении новой РСУ.
Сама PCS7 устраивает.
Построена по принципу H системы: один КПУ в работе, другой - стэндбай. Это хорошо!
Не устраивает другое:
- оба сервера, причем не просто ПК, а Simatic Rack, отдали под операторские станции: т.е. на серверах сидят 2 оператора. В моем понимании сервера должны быть размещены в специальных шкафах.
- операторов поcадить на обычные ПК, средней конфигурации.
- касаемо инженерной станции: не устраивает что находится в операторском помещении. Шум, гам, слесаря залетают, покурить, побалдеть залетают. В добавок к этому частенько находимся где-нибудь в цеху на установках с программным управлением. Поэтому в идеале было б иметь мобильную ES, к примера на основе PG Field. Даже не знаю: возможно ли это?
В общем на данный момент задумки такие:
-Операторское помещение отдельно.
-Операторам два обычных ПК.
-Сервера поставить в отдельном помещении, в специальном шкафу. Возможно поставить шкаф серверов там же, где будет собран шкаф с самими контроллерами.
- ES построенная на мобильном ПК, ноутбуке, в идеале на PG Field. Остаются вопросы: "Возможно ли это?", "Возможно ли организовать сеть проводную/беспроводную, что бы с любой точки цеха вносить изменения в CFC, SFC, WinCC, Hardware Configuration?"
Блин, не дают дописать.
В общем хотелось бы услышать, что по вышеописанному думают более опытные форумчане.
Так же вопросы, если нужны подробности, всё таки поверхностно написал........