[?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
[?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
Ситуация такая!
Есть тонны в час (от 0 до 10 т/ч) и есть дозирующий насос (подает реагенты, максимум 60 л/ч), вход 4..20mA.
Т/ч рассчитываются с расходомера.
Есть формула расчета mA для насоса PLC=(Тонны в час/ max диапазон)*27648.
Достаточно будет ли просто реализовать данную формулу?
Есть ли вариант завязать сюда PID - регулятор?
Есть тонны в час (от 0 до 10 т/ч) и есть дозирующий насос (подает реагенты, максимум 60 л/ч), вход 4..20mA.
Т/ч рассчитываются с расходомера.
Есть формула расчета mA для насоса PLC=(Тонны в час/ max диапазон)*27648.
Достаточно будет ли просто реализовать данную формулу?
Есть ли вариант завязать сюда PID - регулятор?
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
Поиском FC105 по этому и официальному форумам http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... ight=fc106
Для преобразований можно использовать стандартные функции FC105 SCALE и FC106 UNSCALE
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
Не совсем то, что нужно! Буду дальше искать!
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
ма = ( т\ч / мах.дпзн ) * 27648
мах.дпзн = 27648 * т\ч / ма
к примеру
т\ч = 5
ма = 10
мах.дпзн = 27648 * 5 / 10 = 13824
мах.дпзн = 13824
что такое "максимальный диапазон" ?
мах.дпзн = 27648 * т\ч / ма
к примеру
т\ч = 5
ма = 10
мах.дпзн = 27648 * 5 / 10 = 13824
мах.дпзн = 13824
что такое "максимальный диапазон" ?
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
А что за расходомер с нижней границей = 0? Топикстартеру надо с полем разобраться сначала.re4evil wrote:что такое "максимальный диапазон" ?
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
Просьба сильно не придираться.... расходомер, а точнее кориолисовый расходомер, выдает 4,,20. а вот дальнейшее действия учитывают плотность и расход и в итоге получается массовый расход с диапазон 0-50 т/ч. максимальный диапазон - верхнее значение для скада системы к примеру от 0 до 100 (чего нибудь там)!в данном вопросе "что такое "максимальный диапазон"" были выведены формула и re4evil вычислил текущее значение mA, а не макс. диапазон и делить не на 10mA а значение которое идет с карты AI(5529 - 27648)!
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
ДА причем тут тип расходомера и прочее, это всего лишь масштабирование сигнала )))) Вам же подсказали, почитайте про стандартную функцию FC105
Самому попроще:
П = [((Х - 5530)/(27648-5530)) * 50]+0 (если нижняя граница не ноль, то вместо 0 подставить свое)
Это для 0-50 т/ч.
Ну а в программных ПИД регуляторах (всех) есть опция масштабирования, просто надо прочитать описание.
Самому попроще:
П = [((Х - 5530)/(27648-5530)) * 50]+0 (если нижняя граница не ноль, то вместо 0 подставить свое)
Это для 0-50 т/ч.
Ну а в программных ПИД регуляторах (всех) есть опция масштабирования, просто надо прочитать описание.
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
Извиняюсь может я не все корректно понял и объяснил! В том то все и дело что PID-регулятор нет возможности использовать так как нет места в ПЛК... была бы возможность его использования не задавал бы вопросов! всем спасибо, за понимание и терпение!
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
температура учитывается ? плотность как измеряется ?
Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
Температура не учитывается. плотность при помощи плотномера.re4evil wrote:температура учитывается ? плотность как измеряется ?