Добрый день!
На стенде с CPU314C-2 DP по profibus подключен частотник у меня неполучается сконфигурировать его в HW Config.
После добавления файла MELC08FA.gsd на шину profibus и записи конфигурации, на контроллере загораются светодиоды SF и BF (ошибка на шине profibus), CPU при этом остается в RUN.
Если при этом HW Config перевести в online, то в статусе частотника будет: Module configured, but not available. Частотник подключен к profibus через интерфейсную плату FR-A7NP, номер устройства profibus в частотнике и HW Config задан один и тотже. Подскажите, какие есть подводные камни в решении данной проблемы?

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by sania » Wed Feb 01, 2012 5:12 am

воткнись в профибас и посмотри доступные узлы

CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by CHANt » Wed Feb 01, 2012 5:39 am

А сам тип телеграммы в HWConfig задан?
Как на скриншоте:
Image

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by Oldman » Wed Feb 01, 2012 8:58 am

sgal wrote:Добрый день!
На стенде с CPU314C-2 DP по profibus подключен частотник у меня неполучается сконфигурировать его в HW Config.
После добавления файла MELC08FA.gsd на шину profibus и записи конфигурации, на контроллере загораются светодиоды SF и BF (ошибка на шине profibus), CPU при этом остается в RUN.
Если при этом HW Config перевести в online, то в статусе частотника будет: Module configured, but not available. Частотник подключен к profibus через интерфейсную плату FR-A7NP, номер устройства profibus в частотнике и HW Config задан один и тотже. Подскажите, какие есть подводные камни в решении данной проблемы?
надо знать года выпуска частотника и версию прошивки.
тот файл который ты юзаешь годится для тех что постарее.
для firmware 7732B нужен такой melc0D00.gsd (Gsd-file, melc08fa.gsd, is intended for all Profibuscards with firmware 7732 and 7732A)

sgal
Posts: 6
Joined: Wed Feb 01, 2012 3:30 am

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by sgal » Thu Feb 02, 2012 8:01 am

Oldman wrote:надо знать года выпуска частотника и версию прошивки.тот файл который ты юзаешь годится для тех что постарее.для firmware 7732B нужен такой melc0D00.gsd (Gsd-file, melc08fa.gsd, is intended for all Profibuscards with firmware 7732 and 7732A)
На официальном сайте и в интернете файл - melc0D00.gsd, ненашел. Где его можно найти?

sgal
Posts: 6
Joined: Wed Feb 01, 2012 3:30 am

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by sgal » Thu Feb 02, 2012 8:03 am

у меня конфигурация выглядит вот так
C:\Documents%20and%20Settings\sosav\Рабочий%20стол\Mitsubishi\Mitsubishi.jpg

DiVan
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by DiVan » Thu Feb 02, 2012 9:08 am

sgal wrote:у меня конфигурация выглядит вот так
C:\Documents%20and%20Settings\sosav\Рабочий%20стол\Mitsubishi\Mitsubishi.jpg
Твой Рабочий стол нам не виден
Правила wrote:16. Для размещения иллюстраций используйте: для копий экрана, схем или чертежей - формат GIF в оптимизрованной 32-х цветной палитре – этого вполне достаточно (я пользую CorelPaint из пакета CorelDraw); для фотографий JPG.
Размещайте на интернациональном http://www.spamm.us/ и приводите прямую ссылку обрамляя тэгами IMG

Code: Select all

[img]http://img205.spamm.us/img205/6992/plcanalyserpro4lt7.gif[/img]
Смотри viewtopic.php?t=5645


Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by Oldman » Thu Feb 02, 2012 10:23 am

sgal wrote:Добрый день!
На стенде с CPU314C-2 DP по profibus подключен частотник у меня неполучается сконфигурировать его в HW Config.
После добавления файла MELC08FA.gsd на шину profibus и записи конфигурации, на контроллере загораются светодиоды SF и BF (ошибка на шине profibus), CPU при этом остается в RUN.
Если при этом HW Config перевести в online, то в статусе частотника будет: Module configured, but not available. Частотник подключен к profibus через интерфейсную плату FR-A7NP, номер устройства profibus в частотнике и HW Config задан один и тотже. Подскажите, какие есть подводные камни в решении данной проблемы?
у вас режим NET на частотнике включен?надо 79 параметр поставить 2

sgal
Posts: 6
Joined: Wed Feb 01, 2012 3:30 am

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by sgal » Mon Feb 13, 2012 8:45 am

Параметр 79 у меня стоит 2 и параметр 340 значение 12. Режим NET включен.

Так у меня получается после конфигурации частотника. На контролере горит красным SF, BF - моргает красным и контролер находится в run

Image
Last edited by sgal on Mon Feb 13, 2012 8:50 am, edited 1 time in total.

CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by CHANt » Mon Feb 13, 2012 8:45 am

В ОВ1 сконфигурируйте SFC14
Создайте Shared DBxx
параметр LADR - W#16#108
в указатель P#DBxx.DBX0.0 BYTE 2
ну и остальные выхода заполните
по идее SF должен сброситься, с BF надо разбираться

Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

Post by Oldman » Mon Feb 13, 2012 12:36 pm

sgal wrote:Параметр 79 у меня стоит 2 и параметр 340 значение 12. Режим NET включен.
параметр 340=1