[?]: OPC SERVER и контроллер 314c 2 dp
[?]: OPC SERVER и контроллер 314c 2 dp
Каким образом можно связать OPC SERVER SIMATIC NET и контроллер 314c 2 dp. Модулей дополнительно никаких нет. Шнурок MPI adapter PC. Из степ 7 контроллер видится но вот с OPC Server связать не получается. я так понимаю этого сделать нельзя без эзернет модуля
Last edited by mAhss on Wed Dec 14, 2011 11:41 am, edited 1 time in total.
Re: OPC SERVER и контроллер 314c 2 dp
О каком OPC-сервере идет речь? IBH S5/S7 OPC Server, например, умеет подключаться через USB/MPI PC Adapter.
Re: OPC SERVER и контроллер 314c 2 dp
а забыл написать это SIMATIC NET
-
- Faq & Info
- Posts: 173
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
Re: OPC SERVER и контроллер 314c 2 dp
но там то требуется сетевая карточка CP 5611 или другая . а у меня кроме проца 314C 2 DP ничего нет.
Re: OPC SERVER и контроллер 314c 2 dp
если не ошибаюсь,то и без карты работает,только pg/pc interface настрой на свой шнурок