[?+]: S5 как считать аналоговые входа?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
Yury_S
Posts: 2
Joined: Wed Nov 16, 2011 10:28 am

[?+]: S5 как считать аналоговые входа?

Post by Yury_S » Wed Nov 16, 2011 11:09 am

Здраствуйте.
Есть следующая конфигурация: ЦПУ S5-100U CPU103, 1-й слот - 8DI, 2 - 8DO, 3 - 8DO, 4 - 4AI.
Программирую с помощью S5 PLC Workshop, в LAD.
Не получается считать аналоговый вход. Если в S7 все просто с адресами (задается в HW-config), то тут не пойму.
Вроде как адреса задаются физическим положением модуля, но если DO\DI нормально считываются\устанавливаются (I0.0-I0.7, Q1.0-Q1.7, Q2.0-Q2.7), то аналоговые входы не считываются (пробовал адреса IW3 - IW10).
Подскажите, как считать вход?
Модуль AI - 6ES5-464-8MC11, на модуле есть четыре переключателя "operation mode" (кстати, для чего они?).

Serge_n
Posts: 131
Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
Location: South Ukraine

Re: [?]: S5 как считать аналоговые входа?

Post by Serge_n » Wed Nov 16, 2011 6:45 pm

Прочтите тут.
В Вашем случае, если модуль 4-х канальный, то адреса будут IW88, IW90, IW92, IW94.

Yury_S
Posts: 2
Joined: Wed Nov 16, 2011 10:28 am

Re: [?]: S5 как считать аналоговые входа?

Post by Yury_S » Sat Nov 19, 2011 7:16 am

Спасибо, все получилось. (pgood)