[?]: Как задать время скана 10 мсек Simatic real time plc ?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
behemot
Posts: 115
Joined: Wed Jul 28, 2010 9:06 am

[?]: Как задать время скана 10 мсек Simatic real time plc ?

Post by behemot » Wed Oct 05, 2011 8:19 pm

Доброго времени суток.
Подскажите пож-та, не могу нигде найти, как сделать в плк Сименс скан контроллера определенное время, например 10 мсек?
заранее благодарен.

dsekulic
Posts: 186
Joined: Sun Feb 12, 2006 5:47 pm
Location: Europe

Re: [?]: Как задать время скана 10 мсек Simatic real time pl

Post by dsekulic » Wed Oct 05, 2011 8:47 pm

Hi,
You should use cyclic interrupts. Firs You should go to Hardware Configuration. Click on PLC (right mouse click -> Object properties...). Go on Cyclic Interrupts tab. Under execution specify time interval for cyclic interrupt for example OB35 depend on PLC used (10ms in Your case). Compile and save Hardware Configuration -> Close HW. Go on Blocks. Right mouse click Insert New Object -> Organization Block. Put the OB number (usually OB35) and OK. Program code in OB35 will be executed in 10ms interval.
regards

Post Reply