Page 1 of 1

[?]: Что за функция SFC132?

Posted: Thu Nov 18, 2010 3:47 am
by Dreadnoult
Здравствуйте.
Прислали мне проект один, с просьбой разобраться, почему не работает.
Там много чего наворочено и кроме прочего, всплыла непонятная SFC132.
Что это за функция такая и что она делает?
При этом в проекте она отсутствует.
Image

Re: Что за функция SFC132?

Posted: Thu Nov 18, 2010 5:12 am
by sania
какой проц?явно не сименс

Re: [?]: Что за функция SFC132?

Posted: Thu Nov 18, 2010 7:00 am
by Dreadnoult
Сименс, 100%. Насколько я понял, проект до поры до времени работал в 315-2pn/dp

Re: [?]: Что за функция SFC132?

Posted: Thu Nov 18, 2010 7:37 am
by Umencho
Hello,

SFC13x are hidden SFCs and are part of T_COMM library and part of built-in CPU firmware. You can ignore any discrepancy, Siemens has chosen to hide those blocks and not to let user access them direct, but using the wrappers FC6x for T-Comm.

Best regards,
Umencho