Есть модуль типа SM331; AI 8 x 12 Bit к двум входам подключены инверторы, а так же HMI панель на которой индицируются обороты двигателя.В результате перебоя напряжения произошло следующее:
1) на аналоговом модуле индицируются светодиод „SF“, что показывает о наличии ошибки;
2) по одному из входов PEW в программе STEP7 абсурдные значения;
3) инвертор и энкодер проверялись всё исправно;
4) производил даигностику (скрин снизу)указана неисправность,но не могу её классифицировать(((
5) замерялось напряжение на входах всё в пределах нормы.

Пожалуйста помогите разобраться с данной проблемой.Зараннее благодарен!

скрины http://ipicture.ru/uploads/100909/52xoPS4Cpv.jpg HW конфиг
Сама ошибка
http://ipicture.ru/uploads/100909/IqQZA7LHJZ.jpg
Faulty module (Diagnostic interupt detected)

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by CoMod » Thu Sep 09, 2010 10:06 am

Можно посоветовать воткнуть на его место заведомо исправный модуль.
Аппаратные проблемы программно не решить - пробитый аналоговый вход не восстанавливается :( .

Dreadnoult
Posts: 12
Joined: Thu Jan 28, 2010 5:15 am
Location: Russia, Sakhalin Island

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by Dreadnoult » Mon Sep 20, 2010 12:12 am

Попробуйте с помощью SFC51 прочитать диагностические данные модуля. Возможно увидите в чем проблема.

wrathangels
Posts: 20
Joined: Thu Sep 09, 2010 9:21 am

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by wrathangels » Wed Sep 22, 2010 5:45 am

Если не секрет каким образом можно прочитать данные диагностики с SFC?
Если можно в кратце или или ссылочку=) буду очень признателен)

ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by ppp » Wed Sep 22, 2010 6:57 am

CoMod wrote:Можно посоветовать воткнуть на его место заведомо исправный модуль.
Аппаратные проблемы программно не решить - пробитый аналоговый вход не восстанавливается :( .
Точно.
Но не факт что пробит аналоговый вход. Там довольно правильная защита. На моей памяти так было только один раз. Да и то значения просто немного плавали.
Там много низкоомных резисторов. Обычно они выгорают. Когда кипари устанавливают/снимают датчики.
Один раз LM317 сдохла.
Когда-то оочень давно рисовал схему этого модуля. Она не претендует на абсолютную достоверность. Тем более лет 8 уже прошло и сименс могли что-то изменить...

Link_is_Dead :(/s ... Bit_1_.pdf
Last edited by ppp on Wed Sep 22, 2010 7:28 am, edited 1 time in total.

wrathangels
Posts: 20
Joined: Thu Sep 09, 2010 9:21 am

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by wrathangels » Wed Sep 22, 2010 7:24 am

датчики не меняли была просадка напряжения в сети(( а потом эти симптомы появились...а диагностика показывает то что написано выше было...просто вопрос стал новый модуль заказывать или с этим можно что то сделать.А по поводу значений разница в раз 10(

ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by ppp » Wed Sep 22, 2010 7:34 am

Так разберите и проверьте хотябы резисторы. Там две защелки всего и пломб нет.
Все-равно больше ничего нельзя будет задешево сделать. Если на АЦП входу капут или другие многоножечные микросхемы умерли, то наверное легче модуль новый купить, чем заказывать микросхему и перепаивать.

На датчиках обычно ставят отвратительные блоки питания. Максимум мост, конденсатор, стабилитрон. Так что при просадке и последующем включении датчика (переходные процессы) вполне могло пробить вход модуля.
Last edited by ppp on Wed Sep 22, 2010 7:37 am, edited 1 time in total.

wrathangels
Posts: 20
Joined: Thu Sep 09, 2010 9:21 am

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by wrathangels » Wed Sep 22, 2010 7:37 am

Полностью согласен) спасибо за подкинутую идею) (tyou)

dmitry_79
Posts: 149
Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
Location: Russia

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by dmitry_79 » Wed Sep 22, 2010 7:56 am

Dreadnoult wrote:Попробуйте с помощью SFC51 прочитать диагностические данные модуля. Возможно увидите в чем проблема.
Для того чтобы прочитать диагностически данные, модуль должен это поддерживать. Не все модуля имеют такую функцию. Например SM331-1KF01(02)-0AB0 диагностических данных не выдает. Правда, судя по скринам, у Вас не он. Но прежде чем вставлять в программу SFC51, в любом случае следует ознакомиться с документацией на имеющийся модуль (хотя-бы для того, что-бы расшифровать выдаваемые модулем данные)

Dreadnoult
Posts: 12
Joined: Thu Jan 28, 2010 5:15 am
Location: Russia, Sakhalin Island

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by Dreadnoult » Thu Sep 23, 2010 12:00 am

На скрине ясно видно, что стоит галка diagnostic interrupt. Следовательно модуль с диагностикой.
Вкратце об использовании SFC51 с примером на STL есть в справке (F1 при фокусе на вызове функции). Ну а расшифровка диагностических данных, как уже сказали, в документации к соответствующему модулю. Для большинства модулей есть в http://support.automation.siemens.com/W ... 59629/0/ru в приложении B.

wrathangels
Posts: 20
Joined: Thu Sep 09, 2010 9:21 am

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Post by wrathangels » Thu Sep 23, 2010 7:36 am

Видимо эту процедуру я уже делал так как в процессе диагностика написал Faulty module (Diagnostic interupt detected)
Судя по всему надо просто менять(