[?]: СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ s7-300 и TP177

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
neRaB
Posts: 22
Joined: Mon Dec 07, 2009 1:52 pm

[?]: СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ s7-300 и TP177

Post by neRaB » Tue Jul 13, 2010 2:36 pm

Доброго времени суток. 2 вопроса :

1. Подскажите каким образом можно синхронизировать время : панель TP177 с контроллером (300)...

2. Каким образом заставить контроллер автоматически синхронизировать время с панелью через заданное время.

CoMod
Site Admin
Posts: 3969
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: [?]: СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ s7-300 и TP177

Post by CoMod » Tue Jul 13, 2010 3:34 pm

How do you do the summer/winter time switchover with WinCC flexible (update to version V1.1)?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/26961516

CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ s7-300 и TP177

Post by CHANt » Tue Jul 13, 2010 6:10 pm

neRaB wrote:Доброго времени суток. 2 вопроса :

1. Подскажите каким образом можно синхронизировать время : панель TP177 с контроллером (300)...
Простейший вариант с использованием SFC1 "READ_CLK" приведен здесь http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=9&t=11754
Конфигурирование SFC1 "READ_CLK":
Image
neRaB wrote:2. Каким образом заставить контроллер автоматически синхронизировать время с панелью через заданное время.
А панель откуда время брать будет?