Чтение DB в S7-200

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
nikolay_i
Posts: 26
Joined: Tue Jul 06, 2010 12:43 am

Чтение DB в S7-200

Post by nikolay_i » Tue Jul 06, 2010 1:04 am

Доброго времени суток всем!
Прошу не пинать сильно - сижу в степи на объекте, Инет через сотку, скорость никакая, поэтому что-либо скачать практически невозможно.
Впервые столкнулся с записью/чтением дата-блоков в S7-200. Делаю проектик на мясоперерабатывающем заводе, - система по взвешиванию и сортировке куриных тушек. За основу взял стандартный проект от Сименса SET06. Переделал механику на линии, воткнул весовой датчик, собрал щит, подредактировал прогу для ПЛК и проект для панельки (отдельная песня - заказчику то "слишком мелкие кнопки", то "слишком много экранов" - ДОСТАЛ!!!, времени на это затратил уйму!)
Теперь сама суть проблемы. По сигналу с инд.датчика взвешиваю тушку, определяю её категорию и пишу в DAT0_DATA - вес в VW956, категорию в VW954.
По сигналу с того же датчика нужно считывать (к примеру) 10 строчку дата-блока (категорию), сравнивать с заданной и либо давать сигнал на пневматику, либо нет. (таких точек сортировки 5, в разных местах конвейера)
КАК СЧИТАТЬ НУЖНОЕ МНЕ СЛОВО В НУЖНОЙ СТРОКЕ?????
Мануала под рукой нет.
ХЕЛП!!!
С Уважением,
Николай

nikolay_i
Posts: 26
Joined: Tue Jul 06, 2010 12:43 am

Re: Чтение DB в S7-200

Post by nikolay_i » Sun Jul 11, 2010 12:11 am

Спасибо всем ответившим! :(
Решил проблемку без дата блока, записью веса в таблицы для каждой точки сортировки.

С Уважением
Николай