Post by Grexc » Tue Dec 22, 2009 7:26 am

Люди добрые подскажите где можно качнуть полный список параметров и алармов на 400 микромастера.... . При замене неисправных на новые параметры заливаю с драйв монитор , пишит типа, все залилось, все ок!!!! и начитнаеться.... F0023, F0454 .. и так далее лажа подобного типа...., в книжечках только осноавное перегрев, обрыв, ограничение тока...., качнул с сайта симена PDF с мануалом..... таже лажа...., У меня на заводе MM примерно 60 шт... весь мозг мне разморозили....

narkom
Posts: 43
Joined: Wed Dec 13, 2006 11:58 am
Location: Russia

Re: Полный список параметров на MM 440,430,420..

Post by narkom » Tue Dec 22, 2009 9:06 am

Навскидку, могу посоветовать:
1. заливать параметры не через PROFIBUS, а через USS
2. писать не в RAM, а в EEPROM
3. перед заливкой новых параметров обязательно сделать сброс на заводские параметры

Best regards!

EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

Re: Полный список параметров на MM 440,430,420..

Post by EuGrach » Sat Dec 26, 2009 11:05 pm

Можно воспользоваться справкой в Drive Monitor: выводите полный список параметров, выделяете какой нужно и жмете F1. Какая-никакая, но все-таки информация. А вообще Drive Monitor должен переливать все параметры, ну кроме тех которые только R/O.