Питание IM 153-1 и модулей вв/выв

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Питание IM 153-1 и модулей вв/выв

Post by SNike » Mon Nov 09, 2009 9:27 am

Здравствуйте. Хотелось бы узнать, можно ли запитать интерфейсный модуль IM153-1 и модули ввода/вывода от одного блока питания, или же лучше использовать для IM один блок питания, а на модули - другой?

CoMod
Site Admin
Posts: 3976
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Питание IM 153-1 и модулей вв/выв

Post by CoMod » Mon Nov 09, 2009 11:41 am

Можно питать от одного, но надо развести питания через автоматы так, чтобы при коротуне в цепях датчиков сам IM 153 продолжал бы работать.

SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Re: Питание IM 153-1 и модулей вв/выв

Post by SNike » Mon Nov 09, 2009 12:37 pm

Спасибо, теперь понятно.
Однако, теперь понятно что лучше уж питать от разных источников - так оно понадежнее будет.
Видел готовые проекты где CPU и удаленный от него IM153 питаются от одного источника, и получается что вместе с Profibus протянут еще и кабель питания по всем децентрализованным узлам. Не совсем понятно, зачем такая реализация, ведь можно было бы на CPU поставить свой блок питания, а на Profibus - узлах IM-153 свои блоки питания...

CoMod
Site Admin
Posts: 3976
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Питание IM 153-1 и модулей вв/выв

Post by CoMod » Mon Nov 09, 2009 1:26 pm

Я ставлю/вешаю шкаф децентрализованной периферии со своим БП и линейку автоматов для модулей датчиков и один автомат для станции.

SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Re: Питание IM 153-1 и модулей вв/выв

Post by SNike » Mon Nov 09, 2009 2:21 pm

Я пожалуй поступлю так же: будет один автомат на цепи 220 вольт перед блоком питания, затем с блока питания:
1) напрямую к IM153
2) через автомат на модули ввода/вывода

Denn
Posts: 13
Joined: Wed Sep 02, 2009 3:15 am
Location: Russia

Re: Питание IM 153-1 и модулей вв/выв

Post by Denn » Tue Nov 10, 2009 11:50 am

После блока питания можешь поставить 6EP196 12BA00.
SITOP SELECT 4-канальный диагностический модуль выходов DC 24V / 10A на каждый канал номинальный ток 2-10А.
Удобная вещь.