Подключение S7 400H к ET200M по одному каналу Profibus

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Post Reply
leon78
Posts: 19
Joined: Tue Feb 03, 2009 8:59 am
Location: Russia

Подключение S7 400H к ET200M по одному каналу Profibus

Post by leon78 » Thu Mar 12, 2009 12:49 pm

Имеется резервируемая станция S7 400H.
В переферии ET200M стоят интерфейсные модули IM 153-1 (один канал Profibus).
Как можно подключить 2 канала Profibus (1 от основного и 1 от резервного контроллера) к одному каналу переферии?
Можно ли для этого использовать Y-Link?

dsekulic
Posts: 186
Joined: Sun Feb 12, 2006 5:47 pm
Location: Europe

Post by dsekulic » Thu Mar 12, 2009 2:08 pm

Hi,

you should use 6ES7153-2AR02-0XA0 (IM 153-2)

regards

leon78
Posts: 19
Joined: Tue Feb 03, 2009 8:59 am
Location: Russia

Post by leon78 » Fri Mar 13, 2009 5:17 am

В этом и проблема, что есть готовая перефирия из 5 ET200M, собранная с модулями IM153-1, с одним каналом Profibus. Теперь встает вопрос о подключении ее к резервированному контроллеру. Явной схемы в документации я не нашел. Только упоминается Y-link для перехода от 2х канальной сети к одноканальной. Но можно ли Y-link использовать для связи с ET200M - не понятно.

dsekulic
Posts: 186
Joined: Sun Feb 12, 2006 5:47 pm
Location: Europe

Post by dsekulic » Fri Mar 13, 2009 9:43 am

Hi,

Sorry for english. You can not connect IM153-1 to redundant PROFIBUS with Y-link. You can try it in STEP7 hardware configuration (HW). Also Y-link have maximum 244 bytes limit. If You look in price Y-link is 1.100EUR and IM153-2 is 720EUR.

regards

leon78
Posts: 19
Joined: Tue Feb 03, 2009 8:59 am
Location: Russia

Post by leon78 » Fri Mar 13, 2009 10:14 am

Цена как раз значения не имеет, так как IM153-1 уже давно куплены и стоят в оборудовании

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Sun Mar 15, 2009 10:32 am

Ну если цена не имеет значения, то можно:
1. Докупить 5 IM и комплекты активных шин для интерфейсных IM и сигнальных SM и сделать 5 полноценных резервируемых станций.
2. Докупить N Y-Link (каждый из которых состоит из резервированной головы 2хIM + Y-модуль) и подключиться как к нерезервированной периферии - у Y-Link есть ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБЪЁМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ,
поэтому покупка 2-х Y (=4 х IM ) становится менее эффективной, чем п.1.