Имеется резервируемая станция S7 400H.
В переферии ET200M стоят интерфейсные модули IM 153-1 (один канал Profibus).
Как можно подключить 2 канала Profibus (1 от основного и 1 от резервного контроллера) к одному каналу переферии?
Можно ли для этого использовать Y-Link?
Подключение S7 400H к ET200M по одному каналу Profibus
В этом и проблема, что есть готовая перефирия из 5 ET200M, собранная с модулями IM153-1, с одним каналом Profibus. Теперь встает вопрос о подключении ее к резервированному контроллеру. Явной схемы в документации я не нашел. Только упоминается Y-link для перехода от 2х канальной сети к одноканальной. Но можно ли Y-link использовать для связи с ET200M - не понятно.
Ну если цена не имеет значения, то можно:
1. Докупить 5 IM и комплекты активных шин для интерфейсных IM и сигнальных SM и сделать 5 полноценных резервируемых станций.
2. Докупить N Y-Link (каждый из которых состоит из резервированной головы 2хIM + Y-модуль) и подключиться как к нерезервированной периферии - у Y-Link есть ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБЪЁМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ,
поэтому покупка 2-х Y (=4 х IM ) становится менее эффективной, чем п.1.
1. Докупить 5 IM и комплекты активных шин для интерфейсных IM и сигнальных SM и сделать 5 полноценных резервируемых станций.
2. Докупить N Y-Link (каждый из которых состоит из резервированной головы 2хIM + Y-модуль) и подключиться как к нерезервированной периферии - у Y-Link есть ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБЪЁМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ,
поэтому покупка 2-х Y (=4 х IM ) становится менее эффективной, чем п.1.