PostPosted: Mon Dec 24, 2018 5:23 pm 

Joined: Sat Aug 03, 2013 3:45 pm
Posts: 22
Здравствуйте.
Подскажите работает ли старый адаптер (6ES7 972-0CB20-0XA0) со Step 5.5 на Windows 7 PRO 64bit?
На 32-разрядной работает, на 64-разрядной его не видно. Подсунуть драйвера мне не удалось.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Dec 24, 2018 10:55 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 618
Location: Russia
А как вы подсовывали драйвера?
С сиди не рекомендуется.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 25, 2018 2:58 pm 

Joined: Sat Aug 03, 2013 3:45 pm
Posts: 22
1. Подключил и запитал адаптер.
2. В диспетчере устройств появилась неопознанное устройство.
3. Автоматическая установка драйверов не прошла - нет драйверов.
4. На HDD скинул драйвера. Указал диспетчеру на драйвер. Установилось, адаптер опознан правильно.
5 В Setting the PG-PC Interface его нет. По команде добавить/удалить интерфейс открывается список - там его то же нет.

Вопрос в том, как Степу подсунуть драйвер. И можно ли это вообще сделать.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 25, 2018 4:12 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 618
Location: Russia
gsant wrote:
1.
4. На HDD скинул драйвера. Указал диспетчеру на драйвер. Установилось, адаптер опознан правильно.
5 В Setting the PG-PC Interface его нет. По команде добавить/удалить интерфейс открывается список - там его то же нет.

Вопрос в том, как Степу подсунуть драйвер. И можно ли это вообще сделать.

4. Откуда скинул? Там и читай, кто его поддерживает.
5. А что там есть в добавить/удалить? Может надо там поудалять то, что уже было?

В Степу подсунуется драйвер через п.5


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 25, 2018 6:45 pm 

Joined: Sat Aug 03, 2013 3:45 pm
Posts: 22
4. Обычный драйвер устройства, нашел в инете через вендор. На дисках не нашел.
----------
; s7oupc2x64.inf - INF file for installing PC Adapter USB device driver
[Version]
Signature = "$Windows NT$" ; only valid for NT-based operating systems
Class = SIMATIC
----------
В само драйвере стоит подпись сименса.

5. Добавлять/удалять ненужное пробовал. Адаптер в списке не появляется.
Я так понимаю надо каким то образом зарегистрировать драйвер для "Setting the PG-PC Interface", что бы он появился в списке доступных интерфейсов.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 25, 2018 8:48 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 618
Location: Russia
https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=en-WW
Драйвер должен ровно встать и тогда появится в списках


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 26, 2018 9:25 am 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 246
Location: Russian Federation
Не будет он работать на 64-битной системе.
Siemens на многие коммуникационные карты забила болт в части 64-битных драйверов. Мы так обожглись с PCI-E картой IE CP161x, не помню точно номер. А уж такое древнее как ваше, на USB, для MPI - и подавно.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 26, 2018 11:49 am 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 618
Location: Russia
На этом адаптере есть номер версии. Какая версия?
Перекопал все закрома, чет такого не нашел.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 26, 2018 11:53 am 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 618
Location: Russia
Rex2701 wrote:
…. на USB, для MPI - и подавно.

Адаптеры на USB, для MPI работают и на на 64 битовой без проблем.
Например: 6GK1 571-0BA00-0AA0


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 26, 2018 3:58 pm 

Joined: Sat Aug 03, 2013 3:45 pm
Posts: 22
Dfcz wrote:
https://support.industry.siemens.com/cs/search?search=6ES7%20972-0CB20-0XA0&type=Download&lc=en-WW
Драйвер должен ровно встать и тогда появится в списках
Пробовал. Сообщает что в системе уже есть драйвер новее !? и отказывается устанавливать. Отдавал адаптер соседям (так же 64-разрядная семерка), тот же результат - т.е. дело не в криво установленном софте.


Last edited by gsant on Wed Dec 26, 2018 4:02 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 26, 2018 3:59 pm 

Joined: Sat Aug 03, 2013 3:45 pm
Posts: 22
Dfcz wrote:
На этом адаптере есть номер версии. Какая версия?
Версия прошивки?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 26, 2018 11:24 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 618
Location: Russia
gsant wrote:
Отдавал адаптер соседям (так же 64-разрядная семерка), тот же результат - т.е. дело не в криво установленном софте.

Какой результат тот же?
Тот же драйвер скачанный неизвестно откуда?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Dec 27, 2018 2:52 pm 

Joined: Sat Aug 03, 2013 3:45 pm
Posts: 22
Dfcz wrote:
Какой результат тот же?
Тот же драйвер скачанный неизвестно откуда?
1. Адаптер не виден в степе, не опознан в ОС.
2. Драйвера с сайта сименса не устанавливаются, сообщает: " в системе уже есть драйвер новее".


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 03, 2019 7:26 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 618
Location: Russia
Остается попробовать удалить драйвер и установить уже этот.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 22, 2019 10:48 am 

Joined: Fri Feb 06, 2009 12:06 pm
Posts: 19
Location: Russia
Отлично ставится. У меня на многих пк.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 23, 2019 4:51 pm 

Joined: Sat Aug 03, 2013 3:45 pm
Posts: 22
X200881 wrote:
Отлично ставится. У меня на многих пк.
1. Сам объявился или принудительно установлен?
2. Под каким именем в Setting the PG-PC Interface?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: bond and 10 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version