Hello,
I would like to replace my DRA1605 output module (faulty, ERR light on) on my M580, can I turn my PLC off without losing the program and data.
thanks in advance

moimeme
Posts: 2
Joined: Sun Jul 26, 2020 10:31 am

Re: Schneider Electric M580

Post by moimeme » Sun Jul 26, 2020 10:45 am

Привет,
Я хотел бы заменить мой модуль вывода DRA1605 (неисправен, индикатор ERR включен) на моем M580, могу ли я выключить свой ПЛК, не теряя программу и данные.
заранее спасибо

Andrexan
Posts: 4
Joined: Wed Aug 29, 2007 6:28 am
Location: Russia

Re: Schneider Electric M580

Post by Andrexan » Thu Aug 06, 2020 2:31 pm

программу не потеряешь, данные смотря какие

dankor182
Posts: 6
Joined: Fri Apr 17, 2020 8:24 pm

Re: Schneider Electric M580

Post by dankor182 » Wed Aug 19, 2020 2:31 pm

The logic remains, but not the actual date of variables, and parameters of PIDs, scalings, etct. But there´s a tool to save an restore it:
https://www.se.com/in/en/faqs/FA273873/

If you are going to replace the damage module, you don´t need to change logic, otherwise you must.

And yes, you can turn off the PLC safely, once you have backed up the data.