Page 1 of 1

quantum cpu113 и hmi панелька

Posted: Thu Jun 28, 2018 6:35 pm
by ROGNAROG
всем доброго времени суток господа. вопрос такого плана. имеется программа(разработанная на modsoft) которая крутится в plc во всей программе адресация регистров состоит из 6 чисел например регистр 400541 к plc подключается сенсорная панелька(по modbus)так как modbus регистры состоят из 5 чисел например 40001. как произвести обмен данными? как записать или считать регистры с плк?

Re: quantum cpu113 и hmi панелька

Posted: Fri Jun 29, 2018 6:00 am
by SE_support
Привет ROGNAROG,

адреса в Modbus можно записывать разным образом, точнее сказать формат записи зависит от разрботчика.
Так например адрес 4000541 можно так же записать как 4:541 или 400541, а так же %MW541 - всё одно и тоже, т.е. адрес 451 holding register.

HMI сам считает все нужные ему регистры с ПЛК для переменных, использованных в проекте. Единственное, что надо учитывать, что Quantum - IEC1 - это надо будеть указать в communication driver в HMI.

Re: quantum cpu113 и hmi панелька

Posted: Sat Jul 07, 2018 7:27 am
by ROGNAROG
SE_support wrote:Привет ROGNAROG,

адреса в Modbus можно записывать разным образом, точнее сказать формат записи зависит от разрботчика.
Так например адрес 4000541 можно так же записать как 4:541 или 400541, а так же %MW541 - всё одно и тоже, т.е. адрес 451 holding register.

HMI сам считает все нужные ему регистры с ПЛК для переменных, использованных в проекте. Единственное, что надо учитывать, что Quantum - IEC1 - это надо будеть указать в communication driver в HMI.
спасибо большое.
________