Подключение к Ethernet сети PLC через Wago 852-111 Network Switch

Прочие PLC и HMI на русском
JforceBY
Posts: 1
Joined: Sun Jul 05, 2015 3:32 am

Подключение к Ethernet сети PLC через Wago 852-111 Network Switch

Post by JforceBY » Sun Jan 22, 2023 4:29 pm

Приветствую, возникла необходимость подключиться к Ethernet сети PLC через Wago 852-111 Network Switch. Для подключения используется ноутбук с Windows 10/11 и Ethernet кабель Cat 6e Shielded. При подключении к свободному порту №3 на свиче индикаторы показывают соединение и активность сети, но ноутбук не может подключиться к сети и в настройках соединения сообщает, что нет подключения к локальной сети и к сети интернет(что понятно). К свичу подключены Wago PLC и Cm8 HMI. Подскажите куда копать. Благодарю.

Немного покопавшись в мануалах я нашел, что Wago 852-111 позволяет делать фильтрацию по МАС адресу, это видимо то, что и происходит в моем случаею

https://www.wago.com/global/industrial- ... /p/852-111

Integrated address look-up table, supports 2000 absolute MAC addresses

Остается вопрос как ее обойти или хотя бы получить список разрешенных МАС адресов. Благодарю.

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Подключение к Ethernet сети PLC через Wago 852-111 Network Switch

Post by Rex2701 » Tue Jan 24, 2023 6:36 am

Это обычный неуправляемый свич. Т.е. "тупой". Никакой фильтрации MAC-адресов в нём нет и быть не может.
То, что вы обнаружили (Address look-up table для 2000 MAC-адресов) - стандартный функционал. Позволяет свичу быстрее выполнять пересылку пакетов, запоминая входящие/исходящие MAC-адреса на подключенных портах.
Ищите проблему в настройках Windows или в кабеле, оставьте бедный свич в покое.