Клонирование Embedded-PC CX5010-0112

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
RemPLC
Posts: 1
Joined: Tue Apr 07, 2020 7:11 am

Клонирование Embedded-PC CX5010-0112

Post by RemPLC » Tue Apr 07, 2020 7:17 am

Доброго времени суток!

Имеется Embedded-PC CX5010-0112 HW 3.9 который используется для управления приводами и вспомогательными механизмами.
Для этого в Embedded-PC задействован PLC и реализован софт для управления процессом посредством Ethernet.
Так же имеется НОВЫЙ Embedded-PC CX5010-0112 HW 7.5
Задача создать резевный копию рабочего Embedded-PC (для повышения надежности).
Вопросы :
1. Являются ли данные Embedded-PC совместимыми? (у рабочего HW 3.9 у нового HW 7.5)
2. Какова процедура клонирования управляющего софта с рабочего Embedded-PC в новый?
3. Какой софт используется для проведения процедуры клонирования?
4. Возможно ли простое клонировани CF карты с помощью Acronis или Ghost
5. Возможно ли создать полную резервную копию с рабочего Embedded-PC для восстановления её на новом Embedded-PC

Спасибо за ответ

ЗЫ начал разбирать с TwinCAT опции BackUP я не нашел :?

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Клонирование Embedded-PC CX5010-0112

Post by Dfcz » Wed Apr 08, 2020 1:42 pm

1. Вопрос к производителю, хотя вряд-ли он это делал и знает.
2. Процедуры такой нет.
3. И софта такого нет.
4. Возможно.
5. Возможно, только что из этого получится, может ответить только тот, кто это делал.

Сталкивался с этим давно на другом устройстве. При этом спрашивал у производителя, и они сделали большие глаза и спросили: у вас получилось?
Попробуйте и напишите, всем будет интересен результат.

Post Reply