XBT N400

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

XBT N400

Post by it_eng » Mon Oct 08, 2018 9:59 am

Добрый день, форумчане.
Не могу подключиться к панели XBT N400. Использую для подключения Vijeo Design Lite 1.3(без лицензии) + кабель XBT Z945(спаял по следующей схеме -
(Magelis(RJ45) to PC(9 pin D Female)
Pin 2 to Pin 2
Pin 3 to Pin 3
(Pin 8 (0V) and Pin 1) to Pin 5 - перемычка
Pin 7 (5V) подаю от от внешнего БП))
Панель находится в режиме -Frmware v3.1 Waiting for transfer. При попытке Upload выводится сообщение
Verifying the compatibility witch the connected Terminal, а затем -No terminal connected.
Сом порт подключен посредством адаптера Prolific USB-to-Serial Comm Port

it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Re: XBT N400

Post by it_eng » Tue Oct 09, 2018 3:18 am

В общем, подключиться и скачать программу удалось следующим образом.
1. питание на панель +5В от внешнего источника питания (RJ45 - 0V --> 8pin и 1pin перемычка, 7pin +5V)
2. адаптер USB-RS485 ADAM-4561(A and B) - панель XBT N400 RJ45 (A-5; B-4)
3. В настройках(конфигурации) драйвера Unitelway v 1.10IE22 -
а) Add Station,
б) Station ID - {SYS}1
в) СОМ3
г) Parity - Odd
д)Advanced: link Type - Unitelway; Other - галку включить на Force Virtual Com Port

Post Reply