Проблема с PLC 5 Allen Bradley.

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
olua
Posts: 1
Joined: Mon Sep 19, 2016 6:51 pm

Проблема с PLC 5 Allen Bradley.

Post by olua » Mon Sep 19, 2016 7:24 pm

Здравствуйте. На машине в связке с PLC 5 работал старый компьютер. На нем отображались параметры процессов.Решили сделать копию харда на всякий случай, что то пошло не так и диск запоролся. Кое как восстановили, программа FIX 32 Intellution запускается, но во время запуска выбрасывает ошибку-an application error has occured-ABRSPOLL.exe exeption access violation (0xc0000005), address 0x77f6cc66 после этого не отображаются параметры работы машины- скорость, зазоры и т.д., - я так понимаю SCADA данные, в окнах параметров стоят знаки вопроса. Связь с PLC 5 через карту 1784 KTX, RSLinx 2.0 Lite, соединение есть, пакеты в диагностике драйвера бегают туда сюда, а данных нет. В настройках FIX 32 прописаны параметры карты и драйвера так как рекомендовал производитель,- консультировал по телефону, дальше отказываются помогать заочно. Обьясните- это не может быть из-за того что версия RSlinx- LITE? Если что то другое- буду рад совету.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Проблема с PLC 5 Allen Bradley.

Post by Ryzhij » Wed Sep 21, 2016 4:50 am

Очень похоже, что "слетела" EVRSI-активация для RSLinх. Поэтому-то и высвечивается версия Lite.
Активируйте, хуже не будет. Нужные файлы можно найти на форуме
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3269
Метод EVRSI основан на создании утилитой активации в корне выбранного логического диска неперемещаемого, привязанного к диску и собственному местоположению ключевого файла. При восстановлении из образа НDD активация обычно "слетает", ключевой файл становится недействительным.

Post Reply