RSLogix 5000 Retentive Data

Прочие PLC и HMI на русском
Post Reply
wiener
Posts: 167
Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm

RSLogix 5000 Retentive Data

Post by wiener » Wed Nov 25, 2015 2:26 pm

Здравствуйте:
Подскажите как присвоить к тегам свойство"Non-Retain".
Необходимо,что бы часть тегов и регистров сбрасывалась при потере питания или переходе из режима RUN->STOP->RUN
Нашел вариант с использованием инструкции GSV атрибута "status" и программировании дополнительной логики и привязке к биту(14) изменения режима контроллера.
Есть ли еще варианты?
Контроллер CompactLogix.
RSLogix5000 v.20
Спасибо...

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: RSLogix 5000 Retentive Data

Post by Ryzhij » Thu Nov 26, 2015 5:06 am

В каждой задаче есть бит первого сканирования. Такие вещи делаются через него.
Можно ещё "Power-Up"-рутину в задаче описать.

wiener
Posts: 167
Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm

Re: RSLogix 5000 Retentive Data

Post by wiener » Thu Nov 26, 2015 7:55 am

Ryzhij wrote:В каждой задаче есть бит первого сканирования. Такие вещи делаются через него.
Спасибо,так будет логичнее через S:FS (first scan flag)Пропустил при изучении мануалов.
Вопрос снят.
Ryzhij wrote:Можно ещё "Power-Up"-рутину в задаче описать.
"Копал" в эту сторону...
Как я понял действие RUN->STOP->RUN не прокатит в этом варианте.
Так?

Post Reply